Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 559459 раз)

bacchus1

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1065 : 28 Мая 2019, 10:12:07 »
Добрый день!
Не первый раз замечал, что процесс Server.exe постоянно грузит процессор на 100%. Пробовал на разных ПК. Причем проект запущен один, тегов около 100, 2 ОРС сервера. Планируется ли оптимизация потребления ресурсов сервером?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3197
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1066 : 28 Мая 2019, 10:47:29 »
Здравствуйте.
Сервер не должен нагружать процессор. Скорее всего нагрузка является следствие какой-то ошибки. либо следствием грубых ошибок в скриптах. Проверьте почту, мы написали Вам по это проблеме.
« Изменён: 28 Мая 2019, 11:23:42 от Simple-Scada »

MixMix

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1067 : 31 Мая 2019, 01:38:20 »
Добрый день!
Хотелось бы обращаться к переменной не по имени, а по адресу из OPC сервера, чтоб проще было добавлять и использовать переменные в скриптах для подмены на однотипных объектах. Планируется ли такая возможность?
В OPC сервере и так создаются группы с однотипными элементами, но для подмены приходится их переназывать в СКАДЕ.

И сразу недочет: после замораживания элементов в окне разморозить не работает.
« Изменён: 31 Мая 2019, 09:07:49 от MixMix »

Neskad

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1068 : 31 Мая 2019, 12:24:41 »
Добрый день!
Хотелось бы обращаться к переменной не по имени, а по адресу из OPC сервера, чтоб проще было добавлять и использовать переменные в скриптах для подмены на однотипных объектах. Планируется ли такая возможность?
В OPC сервере и так создаются группы с однотипными элементами, но для подмены приходится их переназывать в СКАДЕ.
Поддерживаю. Было бы удобно, если имелась бы функция подобная GetVariableByName, только принимающая в аргумент адрес переменной в OPC.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3197
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1069 : 01 Июня 2019, 10:29:41 »
Здравствуйте.

Адрес переменной допускает символы, которые нельзя применять в именах объектов компилятора, поэтому невозможно обращаться напрямую по адресу к переменной. Единственный вариант решения это функция поиска переменной по адресу GetVaraibleByAddress, как предложил Neskad. Рассмотрим добавление такой функции.

Цитировать
после замораживания элементов в окне разморозить не работает.
Исправим в ближайшем обновлении.

MixMix

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1070 : 01 Июня 2019, 10:43:23 »
Здравствуйте.

Адрес переменной допускает символы, которые нельзя применять в именах объектов компилятора, поэтому невозможно обращаться напрямую по адресу к переменной. Единственный вариант решения это функция поиска переменной по адресу GetVaraibleByAddress, как предложил Neskad. Рассмотрим добавление такой функции.

Цитировать
после замораживания элементов в окне разморозить не работает.
Исправим в ближайшем обновлении.
Отлично, такую функцию я и имел ввиду!
Отличная СКАДА получается, удобная и без лишних заморочек, спасибо!

bacchus1

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1071 : 03 Июня 2019, 08:25:45 »
Если заморозить объекты, сохранить проект, закрыть и заново его открыть, то эти объекты оказываются размороженными. Мне кажется, логичнее все-таки оставить их в заморозке, чтобы пользователь самостоятельно выбирал когда их разморозить.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3197
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1072 : 04 Июня 2019, 10:04:53 »
bacchus1, исправим в ближайшее время.

deldemo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 308
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1073 : 05 Июня 2019, 07:00:44 »
Здравствуйте!
Уважаемые разработчики, у вас есть в планах сделать web доступ к серверу Simple-Scada?
Было-бы неплохо реализовать данный функционал.
Удаленный перезапуск проекта через браузер - весьма облегчит жизнь)

serg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1074 : 05 Июня 2019, 13:19:31 »
Не могу подключить ОРС codesys . CoDeSys.OPC.02 видит , но при нажатии на него выскакивает окошко - Ошибка при попытке подключения к ОРС-серверу для стения списка тегов . Обновляю список - пишет Во время поиска ОРС серверов возникла ошибка ! Убедитесь , что имя целевого компьютера введено верно .
Что посоветуете .

Neskad

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1075 : 05 Июня 2019, 18:16:55 »
Не могу подключить ОРС codesys . CoDeSys.OPC.02 видит , но при нажатии на него выскакивает окошко - Ошибка при попытке подключения к ОРС-серверу для стения списка тегов . Обновляю список - пишет Во время поиска ОРС серверов возникла ошибка ! Убедитесь , что имя целевого компьютера введено верно .
Что посоветуете .
Скорее всего посоветуют попробовать запустить OPC и Скаду от имени администратора. А вообще надо настраивать DCOM, особенно если OPC удаленный.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1365
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1076 : 06 Июня 2019, 15:08:44 »
Здравствуйте.

Цитировать
Удаленный перезапуск проекта через браузер - весьма облегчит жизнь)
Добавление такого функционала не планируется.

Цитировать
Не могу подключить ОРС codesys . CoDeSys.OPC.02 видит , но при нажатии на него выскакивает окошко - Ошибка при попытке подключения к ОРС-серверу для стения списка тегов . Обновляю список - пишет Во время поиска ОРС серверов возникла ошибка ! Убедитесь , что имя целевого компьютера введено верно .
Если OPC-сервер находится на удаленном ПК, то как правильно написал Neskad, нужно произвести настройку DCOM. Многие пользователи сталкиваются с проблемами при настройке этого OPC-сервера. Возможно Вам поможет информация из обсуждений: ссылкассылка, ссылка. Также, возможно будет полезна информация из этого сообщения.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3197
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1077 : 07 Июня 2019, 17:39:20 »
Если заморозить объекты, сохранить проект, закрыть и заново его открыть, то эти объекты оказываются размороженными. Мне кажется, логичнее все-таки оставить их в заморозке, чтобы пользователь самостоятельно выбирал когда их разморозить.
Мы исправили проблему с заморозкой объектов. Для обновления скачайте и установите повторно последнюю версию 2.3.5.0.

serg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1078 : 07 Июня 2019, 17:56:09 »
Спасобо за помощь . Разобрался , в чём дело . ОРС codesys не работал . Переустановил sodesys - всё заработало . Теперь разбираюсь с трендами , архивацией .
Почему переменная word в графике достигла половины значения 32767 , а не 65535 ?
Ограничение архива трендов например месяц . Это значит , что данные , записанные больше месяца будут удаляться ? Данные хранятся в компьютере ?
« Изменён: 10 Июня 2019, 10:01:52 от Simple-Scada »

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3197
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1079 : 10 Июня 2019, 10:01:22 »
Цитировать
Почему переменная word в графике достигла половины значения 32767 , а не 65535 ?
На трендах скада отображает те значения, которые она получила от OPC-сервера (а OPC-сервер с контроллера). Видимо от OPC-сервера в скаду пришло значение 32767, поэтому оно и отобразилось.

Цитировать
Ограничение архива трендов например месяц . Это значит , что данные , записанные больше месяца будут удаляться ? Данные хранятся в компьютере ?
Все архивные данные (тренды, сообщения, действия оператора) хранятся в БД на компьютере. Настройки БД задаются в меню "Проект - Настройки - База данных". Если включено ограничение на месяц, то скада периодически будет удалять из БД данные старше 1 месяца.