Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 462324 раз)

lipvasko

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 65
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1740 : 17 Июня 2025, 08:21:57 »
Добрый день подскажите пожалуйста , как можно добавить и настроить UA OPC  SERVER  используя ПЛК 200 ОВЕН

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1306
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1741 : 17 Июня 2025, 11:09:04 »
Здравствуйте.

Цитировать
Добавьте пожалуйста возможность отправлять PUT-запросы.
Пришлите на support@simple-scada.com ссылку на описание API сервиса, с которого нужно получать/отправлять данные и пример PUT-запроса, который нужно выполнить.

Цитировать
подскажите пожалуйста , как можно добавить и настроить UA OPC  SERVER  используя ПЛК 200 ОВЕН
Пример настройки OPC-UA для ПЛК200 (210) рассмотрен в этом видео. После настройки UA-сервера можно добавить его в проект Simple-Scada по следующей инструкции. Процесс импорта переменных с UA-сервера рассмотрен по ссылке.
« Изменён: 17 Июня 2025, 11:15:46 от Simple_Scada »

rogalsky83

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1742 : 18 Июня 2025, 14:08:38 »
Добрый день. Полное описание сервиса отсутствует.
Запрос  методом Put http://192.168.16.200:8080/R2500~std~DT7AJBL/process-command
заголовки:
Код
Accept: application/json, 
Content-Type: application/json,
Connection:keep-alive,
Cookie: sid=...,
Expect: 100-continue.
Тело запроса:
Код
{"command' : "pause", "delay": null}
или
Код
{"command' : "start", "delay": null, "phase" : 8}

Ответ: Response code: 200
Тело ответа:
Код
{
    "ticket": "325c9a32-085a-43b6-9c23-fc1b8aef3dca"
}
« Изменён: 18 Июня 2025, 15:52:19 от Simple-Scada »

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3160
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1743 : 18 Июня 2025, 15:52:02 »
Цитировать
Полное описание сервиса отсутствует.
А откуда Вы взяли информацию о PUT? Если тот же запрос выполнить через POST (либо даже GET), то HTTP-сервер не отвечает?

rogalsky83

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1744 : 18 Июня 2025, 16:41:21 »
При отправке PUT-запроса все работает нормально.
На такой же POST-запрос сервер отвечает: 501 - Not Supported
На GET-запрос - ответ 500 - Server Error
« Изменён: 18 Июня 2025, 16:43:07 от Simple_Scada »

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3160
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1745 : 19 Июня 2025, 09:45:45 »
Спасибо за информацию. Постараемся в ближайшее обновление добавить отправку PUT запросов.

PeninAndrey1996

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1746 : 01 Июля 2025, 11:17:26 »
Здравствуйте. Концептуальный вопрос. 15 вентсистем(однотипных). У каждой вентсистемы 16 аварийных булевых переменных. Два пути реализации сообщений. Через 16 шаблонов и тупа в лоб. Шаблоны выглядят заманчиво, но придется открывать папку с каждой вентсистемой, открывать каждый шаблон и вписывать руками префиксы. А в случае "в лоб" это все спокойно партируется в excel, заменяется,протягивается и тд. Скажите, мб я что-то не учел, какой способ будет более оптимальным?
« Изменён: 01 Июля 2025, 13:33:48 от PeninAndrey1996 »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1306
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #1747 : 02 Июля 2025, 01:48:32 »
Здравствуйте.

При однотипном наименовании переменных и текста сообщений, проще и быстрее будет создать сообщения через шаблоны. Дополнительно, при использовании шаблонных сообщений появится ряд преимуществ:
1. Если потребуется изменить текст сообщений или добавить новые состояния, то можно будет внести изменения только в шаблон сообщения, а не редактировать каждое сообщение по отдельности.
2. При создании сообщений на основе шаблона их можно дублировать с автоинкрементом подстановок, используя комбинацию "Ctrl + Shift + D". Если имена переменных однотипные, то таким образом можно быстро создать требуемое количество сообщений из шаблона.
3. В подстановках шаблонных сообщений можно использовать спец. значения.