Вопросы и предложения по Simple-Scada 2

Автор Simple-Scada, 11 мая 2015, 20:34:39

Vitalii_Popovych

Здравствуйте.
Будет несколько пожеланий.
1) Во вкладке "Проект - Настройки" при выборе звука аварии или звука сообщения можно было вибрать пункт "без звука" например.
2) Реализовать, если возможно, возможность отключения звука аварийного сообщения с Клиента при поможи кнопок или скриптов, а не создавать аварийное сообщение или со звуком или без во вкладке "Проект - Сообщения...".
3) Создать (если это возможно) возможность создания комбинации аварийного сообщения созданного разработчиком и возможности задавать граници аварийных сообщений (работа с верхней или нижней аварийной границей).

Simple_Scada

Здравствуйте.

1. Пожелание учтем.
2. Звук сообщений на клиенте можно отключать через скрипты используя процедуры StopSoundAll, StopSoundClient.
3. Управлять границами переменной можно через скрипты используя свойства переменной HighAlarm, HighWarning, LowWarning, LowAlarm. Также, имеется возможность управления граничными значениями переменных из клиента без использования скриптов - подробнее здесь.

Eugene_

#1187
 Demo  - 2.3.6.5, а у Time Demo - 2.3.6.4 - исправьте пожалуйста на 6.5 тоже.

Simple-Scada

Вы что-то перепутали. Все версии на сайте 2.3.6.4.
Версию 2.3.6.5 мы пока официально не публиковали (она отсылалась по почте только некоторым пользователям вместе с соответствующими демо-версиями).

Eugene_

#1189
да, точно, речь о почте, не было ли ошибки версий в рассылке ? Слишком быстро мы обновились

Simple-Scada

#1190
Нет, ошибки не было. Для Вашей организации все обновления отправляются на почту "***". Все версии 2.3.6.5 (включая демо) были отправлены Вам в письме 23 дек. 2019. Только что отправили тоже самое повторно. Если нужно изменить почту для рассылки обновлений, то сообщите нам, можем отсылать обновления на Вашу почту.

Eugene_

ок, теперь верно, поставил проверил. Спасибо. емейл из сообщения выше прошу стереть

Andy

#1192
Добрый день.
Редакция ПО - Professional.

Сделал кнопочку со скриптом (OnClick)
Код: pascal
begin
  SendTelegram('тест');  
end.
Сообщение не приходит, хотя в Options.exe в настройках телеграм через кнопку ТЕСТ все доставляется.
Что я не так делаю?

Simple-Scada

Здравствуйте.

Какую версию скады Вы используете?
Вы после написания скрипта для кнопки сохранили проект и перезапустили его на сервере? Это нужно сделать чтобы внесённые в проект изменения вступили в силу. Если перезапустили, но сообщение не отправляется, то вышлите нам текущую версию проекта для тестов.

Andy

#1194
Версия  2.3.6.4 (06.12.2019) -Professional Edition

Проект сохранял в редакторе, после чего останавливал и запускал снова в сервере.
В проекте просто одна кнопка со скриптом выше, хотел пробовать наладить отправку сообщений телеграм.   Все равно отправить вам?

-----
Попробовал на другом ПК  time-demo версию - все работает. видимо сетевые настройки. Буду разбираться.

Simple-Scada

ЦитироватьПопробовал на другом ПК  time-demo версию - все работает. видимо сетевые настройки. Буду разбираться.
Да, значит что-то не даёт серверу (Server.exe) передавать трафик во внешнюю сеть.

m_isakov

#1196
Добрый день.
У ячеек таблицы нельзя менять цвет шрифта если тип шрифта стоит "как у колонки".
При использовании для таблицы метода RunSQL ячейки форматируются по умолчанию и после этого не получается менять цвет шрифта у ячейки из скрипта.
Как можно решить данную проблему и после формирования таблицы методом RunSQL можно было менять цвет шрифта из скриптов?
Также есть еще одна проблема. При попытке изменения свойства H (высоты) объекта TM_MessageViewer (список сообщений) из скрипта, при компиляции происходит ошибка - "read-only property". Но ведь это свойство не только для чтения?
Заранее спасибо.

Simple-Scada

Здравствуйте.

ЦитироватьПри использовании для таблицы метода RunSQL ячейки форматируются по умолчанию и после этого не получается менять цвет шрифта у ячейки из скрипта.
Сделаем чтобы выставлялся конкретный шрифт, вместо "как у колонки", тогда можно будет менять свойства шрифта.

ЦитироватьТакже есть еще одна проблема. При попытке изменения свойства H (высоты) объекта TM_MessageViewer (список сообщений) из скрипта, при компиляции происходит ошибка - "read-only property".
Какой код Вы используете для смены высоты. Такой?
Код: pascal
MessageViewer1.H := 100;

m_isakov

Цитата: Simple-Scada от 03 февраля 2020, 09:52:23Какой код Вы используете для смены высоты. Такой?
Код: pascal
MessageViewer1.H := 100;

Да. Такой не работает. Работает только такой:
Код: pascal
Sender.H :=997;

Simple_Scada

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, исправим в следующем обновлении.