Ошибка "Bad device failure limit ok" в arOPC

Автор Альмир, 28 марта 2025, 09:59:17

Альмир

arOPC выдает ошибку при подключении к ПЛК Siemens. Уже все перепробовал из форумов.

1. Настроил канал связи с ПЛК Siemens c адресом 192.168.0.222. (Фото_каналы связи). С устройством связь есть, сеть пингуется.
 
2. Как видно из фото (Фото_теги) связь с устройством есть, но в столбце качество выдает ошибку "Bad device failure limit ok".
 
Попытки менять параметры каналы связи не дали результатов:
- увеличивал период соединения
- увеличивал и уменьшал таймаут
- менял межбайтовый интервал
- оставил 1 устройство и 1 тег для опроса

В чем может быть причина и что посоветуете для решения проблемы?
 
Прикладываю фото диагностики и файл с ошибками

arOPC

Добрый день.

Прибор отвечает кодом ошибки, он не понимает чего от хотят.
Попробуйте убрать начальную цифру 4 в адресах.

Айрат

Альмир


Srzen

Добрый день,
я новичок в подключении устройств по протоколу MODBUS. Необходимо получить данные от контроллера Logik33 S. Сервер arOPC выдает  "Bad device failure limit ok", в логах Несовпадение количества регистров в ответе.., Несовпадение команд в запросе и ответе!. Все ответы разной длины.  логи прилагаю. Таймаут менял от 80 - 1000, непомогает. межбитный интервал тоже менял от 4-50. Подскажите пожалуйста как исправить ошибки. Тэги пробовал и другие, ошибки теже.
 

arOPC

Добрый день.

Прибор, который вы опрашиваете, отвечает с большой задержкой.
Попробуйте поставить таймаут в одну минуту (60000).

Айрат

Srzen

Добрый день,
Исправил таймаут 60000, интервал 5.
тоже самое, но медленно.

arOPC

Что то странное на линии происходит.
Судя по логам, в ответ на запрос приходит не то, что с прибора запрашивается.
Приложил скрин с выделенными местами, это явно неправильно.

Что представляет собой система? Что за прибор?

Айрат

ZWolol

#7
Судя по логам ответ приходит через 300 мс, но полная чушь.
На скорости 19200 критична длина кабеля и согласующие терминаторы на концах.
Проверьте скорость передачи прибора, при возможности снизьте ее на 9600 (в двух местах).
Таймаута хватит 1000 мс, а межбайтовый увеличь до 20 мс. (про задержку не знаю).

Так же чушь бывает если перепутать полярность подключения.
И еще, нет ли на линии другого прибора с тем же адресом?

Srzen

Добрый день,

Прибор винтового компрессора (Logika Control )- Logik 33S, двигатель с частотным управлением. Подключен через преобразователь МОХА 5150, порт работает, проверил. Сигнал запроса возращается. Но при родключении МОХИ к Logik33S, светодиод передачи данных(МОХИ) начинает периодически моргать, даже при выключенном arOPC сервере...? В контроллере есть порт RS 485, RS 232, везде такаяже картна со светодиодом.

arOPC

Добрый день.

Такое ощущение что по этому же кабелю идёт посторонний обмен.
Если посмотреть в логах, на запрос arOPC в ответ приходит несколько склеенных пакетов.
Причем некоторые из них явно запросы.

Айрат

Srzen

Добрый день,
По RS 485 идут запросы и команды управления между блоком Logik33S и инвертором. Я пробовал подключаться как к РС 485, так и к РС 232 портам. Вот лог с RS 232

arOPC

Для Modbus протокола, мастер может быть только один.
Если вы пытаетесь опрос вести, по одной линии, одновременно с другим мастером, то ничего не получится.
В приложенном логе поведение похоже, что и в предыдущих.

Айрат

Srzen

Добрый день,

Это значит контроллер Logik33s стоит МАСТЕРом и arOPC дял опроса не подойдет. Я правильно понял. Нужен ОРС сервер в режиме Slave?

arOPC

Slave тоже не подойдет.
Для этого надо карту Modbus синхронизировать с контроллером и и ещё уметь отделять запросы от ответов.
Даже не знаю, есть ли такое ПО.

Айрат

ZWolol

Судя по описанию от ООО "ТЕХНОСЕРВИС М"
https://tehnoservice-m.ru › logik-33s

У контроллера есть два порта для работы: M15 RS-232, M16 RS-485 и один для связи к компом M3 RS-485.
Ты случайно разъемы не перепутал?