Добрый день!
Подскажите можно ли получить доступ из скрипта (или привязать к переменной) к свойствам переменной (TM_Variable) "виз. минимум" и "виз. максимум" (при включенном масштабировании)? Необходимо их читать и изменять из RT.
Спасибо.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Здравствуйте.

К сожалению, такой возможности нет.

KANT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
    • Просмотр профиля
Вы можете это добавить? Возможность смещать запятую вы ведь предоставили, а включать масштабирование почему-то нет.
Данная возможность необходима если один датчик в процессе эксплуатации заменяется на датчик с другим диапазоном. Лазить каждый раз в среду разработки - не вариант для эксплуатирующего персонала. Настроить выход датчика - не каждый датчик позволяет...

И еще один вопрос: на что влияют настройки min и max шкалы, которые надо задавать как у ПЛК?
« Изменён: 11 Апреля 2023, 20:02:22 от Simple_Scada »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Здравствуйте.

Пожелание обязательно учтем, но в обозримом будущем добавление такого функционала не планируется.

Цитировать
на что влияют настройки min и max шкалы, которые надо задавать как у ПЛК?
На доступный для изменения через компоненты диапазон значений переменной. Через компоненты не получится записать в переменную значение, выходящее за пределы шкалы - ссылка. На отображение и шкалу компонента "Уровень". Шкала переменной используется при просмотре архивных трендов и в компоненте "Временные тренды". На параметры масштабирования переменной: если активен режим масштабирования, то из указанной в переменной шкалы будет выполняться преобразование в визуальную шкалу.