Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер m340  (Прочитано 3540 раз)

yakub879090

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • SIMPLE-SCADA PROFESSIONAL
    • Просмотр профиля
Simple-Scada и ПЛК Шнайдер m340
« : 09 Июля 2021, 15:46:14 »
Здравствуйте, первый раз на этой программе, скажите пожалуйста как считать адреса? На citect scada адреса %MW..... а тут не понимаю откуда брать адреса?

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1408
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер m340
« Ответ #1 : 09 Июля 2021, 17:55:03 »
Здравствуйте.

Нужно смотреть документацию к используемому контроллеру. В контроллерах Schneider используется приблизительно следующее соответствие Modbus регистрам:
 
Адрес ПЛК    Адрес Modbus      Тип данных
   %M0              00001                 BOOL
   %MW0           40001                 INT
   %MD2            40002                 DINT
   %MF4            40004                 REAL

Для связи с ПЛК Вам потребуется любой Modbus OPC-сервер, например можете протестировать бесплатную версию arOPC и бесплатную демо-версию Simple-Scada. Добавьте нужные тэги в конфигурацию OPC-сервера, после чего импортируйте их в скада-систему.

yakub879090

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • SIMPLE-SCADA PROFESSIONAL
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер m340
« Ответ #2 : 12 Июля 2021, 07:39:50 »
Спасибо большое, помогли)) У нас Simple-scada PROFESSIONAL

yakub879090

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • SIMPLE-SCADA PROFESSIONAL
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер m340
« Ответ #3 : 13 Июля 2021, 08:45:39 »
подскажите пожалуйста, с аналоговыми адресами справился (%MW0 и т.д.), не могу с дискретными теперь справится (%I0.3.4 и т.д.), что я делаю не так?
« Изменён: 13 Июля 2021, 08:46:54 от yakub879090 »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1408
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер m340
« Ответ #4 : 13 Июля 2021, 12:33:09 »
Соответствие адресов Modbus регистрам обычно настраивается в ПЛК и там же его можно посмотреть. Точный ответ на данный вопрос мы дать не можем, т.к. вопрос выходит за рамки регламента тех. поддержки по Simple-Scada. Рекомендуем уточнить вопросы по адресации используемой на данном ПЛК в интернете на ресурсах посвященных работе с ПЛК Schneider или поискать ответ в документации на данный ПЛК.

yakub879090

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • SIMPLE-SCADA PROFESSIONAL
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер m340
« Ответ #5 : 13 Июля 2021, 14:11:08 »
спасибо за направление  ;) разобрался)