Здравствуйте!
У Вас в настройках проекта в разделе «
Другие» выбрана опция «Сохранять граничные значения переменных»? Если да, то необходимо зайти в папку «..\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта\», там можно увидеть файл «Limits.slm». Удалите этот файл. После этого всё должно работать нормально.
Далее опишем как может возникнуть такая ситуация. В настройках проекта в разделе «
Другие» выбрана опция «Сохранять граничные значения переменных» (
подробнее…). Это значит, что Simple-Scada будет сама сохранять граничные значения всех переменных и при запуске проекта будет автоматически загружать их (игнорируя выставленные в редакторе). Эта опция нужна для того, чтобы не создавать на контроллере свои переменные для аварийных и предупредительных границ и при этом иметь возможность менять граничные значения через клиент Simple-Scada (Client.exe) во время работы.
Если не нужно менять граничные значения переменных через клиент Simple-Scada, то отключите сохранение граничных значений. В ином случае после изменения граничных значений в редакторе — необходимо удалять файл «Limits.slm».