Некорректные значения переменных в базе данных

Автор botanic, 30 апреля 2025, 08:38:17

botanic

Здравствуйте. Во время работы, сервер MYSQL периодически записывает себе в базу данных очень маленькие значения переменных. Всегда с разных переменных. Самой SCADA это не мешает. Но сильно мешает системе построения отчетов. Отчеты не формируются, если в заданный период попали такие значения. Приходится удалять их вручную. Как такие значения были записаны в базу данных, хотя в реальности их не было? Что можно сделать, что бы они не было? Возможно такие значения появляются, когда происходят незапланированные отключения электроэнергии, но это не точно.

pan2000

   Здравствуйте.

Для начала нужно убедиться, что от ОРС-сервера не поступают ошибочные данные. Индикация наличия ошибочных - скрипт "Изменились переменные":
Код: pascal
// ОТЛОВ МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
begin
  with Variable do
// выбор минимального порога
//    if (Value <= LowAlarm) and (not IsFirstChange) then  // индивидуальный
    if (Value <= 5) and (not IsFirstChange) then       // общий

      AddMessage(Now, mkAlarm, Name + '=' + AsStr, True, True);
end.
При наличии ошибок желательно их ликвидировать как явление.
И как последнее средство - введение фильтра минимальных значений перед архивированием. Т.е. переменная разделяется на входную (не архивируемую), по изменению которой происходит контроль величины и выходную (архивируемую), перезаписываемую из входной при прохождении контроля.
При условии, что имена входной и выходной переменной отличаются только суффиксом у выходной переменной - скрипт по событию "Изменились переменные":
Код: pascal
// ФИЛЬТР МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
begin
  with Variable do
// выбор минимального порога
//    if (Value > LowAlarm) and (not IsFirstChange) then
    if (Value > 5) and (not IsFirstChange) then

      GetVariableByName(Name + '_out').Value := Value;
end.
См. пример.

Simple_Scada

Здравствуйте.

ЦитироватьВо время работы, сервер MYSQL периодически записывает себе в базу данных очень маленькие значения переменных. Всегда с разных переменных.
Значения внешних тегов поступают в скада-систему от OPC-сервера, после чего архивируются в БД. Ни скада-система, ни СУБД не влияют на значения переменных. Какое значение было получено от OPC-сервера (с учетом настройки параметра переменной "Преобразование значения"), то и попадет в БД.

Возможные причины и рекомендации:
1. На сервере Simple-Scada запущены несколько проектов, которые используют одну и ту же БД, из-за чего проекты будут портить архивные данные друг друга. Для каждого проекта должна использоваться своя БД.
2. Проблемные переменные перезаписываются на ПЛК, либо из скриптов скада-системы.
3. Возможно в проекте имеются скрипты с SQL-запросами, которые записывают данные в стандартную таблицу "trends", что недопустимо.
4. Проверьте журнал сервера Simple-Scada, возможно в нем имеются какие-либо ошибки или сообщения о проблемах в работе OPC-сервера.
5. Проверьте логи OPC-сервера и убедитесь, что они не содержат сообщений о проблемах в качестве связи, работе OPC-сервера или других ошибках.
6. Если найти причину образования некорректных данных поступающих в скада-систему не получится, то можно попробовать отфильтровать некорректные значения переменной, чтобы они не попадали в БД/тренды. Для этого, можно в настройках переменной включить "Фильтр мин. макс" и указать в качестве минимума 0, а в качестве максимума указать максимальное значение, которое может принимать данная переменная. Учтите, что данные, которые не входят в указанный диапазон, будут отфильтровываться, и Вы их не увидите.

pan2000

   Здравствуйте.
Цитата: botanic от 30 апреля 2025, 08:38:17...записывает себе в базу данных очень маленькие значения переменных. ... Приходится удалять их вручную...
Т.е. речь идет от отбрасывании заведомо недопустимых значений.

Цитата: Simple_Scada от 06 мая 2025, 15:35:16Если найти причину образования некорректных данных поступающих в скада-систему не получится, то можно попробовать отфильтровать некорректные значения переменной... в настройках переменной включить Фильтр мин. макс.
Судя по описанию и интерактивной картинке фильтра в редакторе, "Фильтр мин. макс" не отбрасывает недопустимое значение, а конвертирует его в минимум/максимум.
На картинке зеленым цветом показано поведение переменной при условии игнорирования недопустимых значений. Хорошо видно, что площадь под кривой заметно различается для фильтра и при отбрасывании значения.
В этом случае отчет-то может и будет строится, а вот его корректность ещё придется доказать (понятно, что недопустимые значения весьма редкие, и отчет скорее всего не пострадает, но "не аккуратненько").

ZWolol

Я сталкивался с подобной проблемой когда значения формата double обрезалось до float путем отбоса лишних байт.
Иногда получалось, что в результате отброса действующее значение становилось равным нулю.
А для дробных чисел ноль в степени не допустим и может привести к ошибке.
У меня даже запись в базу такого значения вызывало потом ошибку при select.

botanic

Коллеги. Некорректные значения переменных, которые записываются в базу данных, находятся примерно в диапазоне от -1.0Е20 до 0. Корректные значения переменных могут быть как положительные, так и отрицательные. Поэтому предлагаемый метод фильтрации по минимуму и максимуму не сработает. Проверять и отфильтровывать каждую переменную при помощи отдельного скрипта, при условии, что переменных в проекте около 3000, так себе идея. Хотелось бы понять природу появления таких некорректных значений. Скриптов с SQL-запросами, которые записывают данные в стандартную таблицу "trends" нет. Ошибок от ОРС сервера нет. Все переменные берутся от ОРС сервера без перезаписывания и корректировки в скриптах.

Simple-Scada

Возможные причины перечислены в нашем сообщении выше. Нужно выявить откуда в скаду приходят некорректные значения и устранить причину. Сама скада, как и СУБД, такие значения никогда не создаёт. Если у Вас не получается самостоятельно выявить откуда приходят эти значения, то со стороны скады Вы можете только попытаться отфильтровать их, как описано выше.

ZWolol

Как вариант можно поставить второй другой OPC и писать данные еще и с него.
Будут ли там такие же значения...
Возможно вы читаете параметры обычного модбас, но по сети.