Здравствуйте.
Есть объект - стенд тестирования характеристик насосных агрегатов.
Алгоритм крутится на контроллере, а за визуализацию отвечает ПК с SimpleScada.
Так же по завершению теста на ПК формируется файл с итогом тестирования.
Все работает отлично, заказчик рад и счастлив за исключением одного НО :
Файл, который создается на ПК может легко отредактировать оператор под себя, что не приемлимо.
Пробовал установить атрибут "только чтение" на папку, в которую пишутся файлы, но атрибут применяется только к уже созданным файлам, вновь созданные можно редактировать.
Так же пробовал запретить редактирование этой папки на уровне учетной записи, но в этом случае SCADA так же не может создавать файлы...
Собственно вопрос : как сделать так чтобы SCADA могла создавать файлы, которые в последствии можно только читать?