Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
« : 25 Августа 2015, 14:37:27 »
Кто нибудь имеет опыт связывания Simple-Scada с ПЛК Шнайдер (М340)?
Как впечатления? Какие были трудности?
Какие драйвера связи для этого использовались?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3214
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
« Ответ #1 : 25 Августа 2015, 14:53:40 »
Здравствуйте!

Конкретно с Schneider M340 не работали. Есть очень успешный опыт работы Simple-Scada с ПЛК Schneider Modicon TSX Momentum и Premium. Использовали KepServerEx и драйвер Modbus Ethernet. Но т.к. KepServerEx дорогой вариант, для Modbus можно использовать например arOPC-сервер. Все работает хорошо, работа идет с более чем 5200 тегов, большая часть с интервалом опроса 2 сек. По работе Simple-Scada c Schneider M340 ничего точно сказать не можем, но судя по всему сложностей быть не должно.
« Изменён: 25 Августа 2015, 15:02:27 от Simple_Scada »

smnt

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
« Ответ #2 : 25 Августа 2015, 15:38:46 »
Спасибо.
И тот же самый вопрос, но про ПЛК Сименс.
С какими ПЛК есть успешные проекты (S7-1200, 1500, 300)?
Какие драйвера использовались? Какое количество тэгов и время опроса?

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
« Ответ #3 : 25 Августа 2015, 15:50:30 »
Есть успешные проекты на контроллерах S7-200, 300, 400. Количество точек 1500 -2000 тэгов, время опроса 1 сек. (можно быстрее, но нам это не нужно). На S7-1200, 1500 тоже будет работать аналогично. Для связи использовали KepServerEx с драйвером Siemens TCP/IP.

smnt

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
« Ответ #4 : 26 Августа 2015, 08:46:21 »
Помимо KepServerEx какие еще ОРС-сервера гарантированно будут работать с ПЛК Сименс и Simple-Scada?
Как на счет SIMATIC NET от Сименса?

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
« Ответ #5 : 26 Августа 2015, 09:19:34 »
Любые (локальные или удаленные) OPC DA-сервера версии 3.0 или ниже с соответствующими драйверами, например Matrikon OPC, SIEMENS OPC серверы от ИнСат и другие. SIMATIC NET также будет работать. Тут дело не в поддержке каких то конкретных OPC-серверов - OPC это единый стандарт, поэтому Simple-Scada будет одинаково работать с любым OPC-сервером.
« Изменён: 26 Августа 2015, 09:25:27 от Simple-Scada »