Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1296133 раз)

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3207
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #690 : 11 Августа 2017, 20:25:52 »
Здравствуйте. Похоже на первое событие OnDataChange для тега, но странно почему даётся такая отметка времени. 31.12.1899 соответствует 0, если взять его значение как число. Мы внесём дополнительные проверки в ближайшем обновлении.

emoxristov

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #691 : 13 Августа 2017, 19:03:42 »
Как я могу защитить мои проект не будет открыт в редакторе ?
« Изменён: 13 Августа 2017, 19:04:31 от emoxristov »

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3207
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #692 : 13 Августа 2017, 21:38:45 »
emoxristov, Вы можете установить пароль на проект. См. меню "Проект --> Настройки --> Пароль на проект".
« Изменён: 13 Августа 2017, 21:39:24 от Simple-Scada »

Teodor

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 256
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #693 : 14 Августа 2017, 09:03:06 »
Как я могу защитить мои проект не будет открыт в редакторе ?
Не дать доступ до редактора. Запускать клиента из папки где нету проекта.

Teodor

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 256
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #694 : 14 Августа 2017, 11:05:27 »
Если, можно еще раз напомните, как работать с битами внешней переменной. Я что-то упустил что уже поправили в последней версии, а что нет.

Есть 10 кнопок меняющие биты одного внешнего тега (без каких-либо скриптов). Снаружи приходит составная переменная статуса кнопок, они подсвечваются и тут-же гаснут, т.к. переменная скидывается в 0, что вообще не есть хорошо. Контроллер, наученный что так не бывает (контрольный бит всегда в 1) восстанавливает предыдущее состояние и начинается "дискотека" с миганием.

Как, на сегодня, правильно выходить из таких случаев?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3207
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #695 : 14 Августа 2017, 21:48:46 »
С битами как и раньше, ставится кнопка с фиксацией и у кнопки включается работа с битами и указывается номер бита. Нажатие на кнопку записывает в указанный бит 1, повторное нажатие 0.

Цитировать
Снаружи приходит составная переменная статуса кнопок, они подсвечваются и тут-же гаснут, т.к. переменная скидывается в 0, что вообще не есть хорошо.
Кнопки могут влиять только на основную переменную. Если статусная переменная у них задана как дополнительная, то они её точно не будут сбрасывать. Может ещё в каких-то скриптах проходит сброс этой переменной?

Teodor

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 256
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #696 : 15 Августа 2017, 16:54:07 »
Не, так я за то и спросил, что можно ли статусную основной делать и работать с ней прямо, или все-же доп. и основная локальная. У меня вообще цирк вышел. Я пробовал через основную и свойство бит, а скриптом отдельно выставлял контрольный бит. Но переменная в ОПС успевала передаться еще до того как контрольный бит устанавливался, и собсно отправить ее на контроллер, который восстанавливал состояние до предыдущего.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1378
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #697 : 15 Августа 2017, 23:23:37 »
Когда требуется, чтобы кнопка при нажатии изменяла значения одной переменной и, например меняла свой цвет по другой переменной, то правильно будет сделать так, как это описано в примере "Кнопка по двум переменным". Если у Вас так и сделано и при этом, как Вы писали переменная статуса(доп. переменная) по какой-то причине сбрасывается на 0, то это означает что либо она сбрасывается на контроллере, либо в каких-то скриптах. Дополнительная переменная никак не зависит от кнопки и не может менять свое значение от состояний кнопки, если только это не прописано где-нибудь в скрипте.

Serhioormano

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
    • Просмотр профиля
База скриптов
« Ответ #698 : 18 Августа 2017, 10:59:47 »
Нужно сделать типа базы скриптов готовых. Ну типа бибилотека. как NPM. Ну что бы можно было искать скрипт и загружать себе в бибилиотеку проекта. Что бы можно было свой скрипт опубликовать и что бы другие могли им пользоваться. Как расширения Visual Studio Code. Как менеджер макросов Segnetics SMLogix, или как менеджер макросов Owen Logic.

Я думаю сообщество пользователй Симпл Скада могло бы совместно сделать продукт более ценным добавляя свои решения в него.

urqagun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #699 : 19 Августа 2017, 14:16:20 »
Доброго дня! существует ли такая возможность разместить в среде таймер у которого были бы события, чтобы управлять объектами по времени, не прибегая к задействованию тегов

VLAD

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #700 : 19 Августа 2017, 18:29:52 »
Здравствуйте. Бьюсь над проблемой по имени "CoDeSys.OPC.02 (localhost) ошибка при добавлении новых тегов: Unspecified error". Уже несколько раз - всё работает как надо, выключил компютер, на следующий день при включении с ПЛК не связывается, SCADA теги не видит. Что за наваждение?

deldemo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 308
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #701 : 19 Августа 2017, 20:10:49 »
Здравствуйте. Бьюсь над проблемой по имени "CoDeSys.OPC.02 (localhost) ошибка при добавлении новых тегов: Unspecified error". Уже несколько раз - всё работает как надо, выключил компютер, на следующий день при включении с ПЛК не связывается, SCADA теги не видит. Что за наваждение?
Во всем виноват OPC server(если Вы конечно "родной" используете"). Нужно пересоздать соединение с проектом в CoDeSys OPC Configurator

VLAD

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #702 : 19 Августа 2017, 21:53:43 »
Цитировать
Во всем виноват OPC server(если Вы конечно "родной" используете"). Нужно пересоздать соединение с проектом в CoDeSys OPC Configurator
Я так и понимаю... на всякий случай снёс кодесис, ставлю самый свежий с их сайта. Спасибо.
« Изменён: 20 Августа 2017, 09:25:11 от Simple-Scada »

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3207
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #703 : 20 Августа 2017, 09:34:42 »
Доброго дня! существует ли такая возможность разместить в среде таймер у которого были бы события, чтобы управлять объектами по времени, не прибегая к задействованию тегов
Здравствуйте. Отдельного компонента для таймера нет и создать таймер сейчас можно только на основе тегов (можно использовать внутренние теги, они не ограничены). Вот последовательность действий для создания таймера:

1. Создаем виртуальную переменную "vrTimer" с типом данных DateTime.
2. В меню скриптов создаем новый скрипт с типом события "Прошла секунда" с таким кодом:

Код
const
  INTERVAL = 60;  // Интервал таймера в секундах
var
  aSeconds: Int64;
begin
  { если vrTimer ещё не инициализирована, то инициализируем её и прерываем скрипт }
  if vrTimer.Value < 1 then vrTimer.Value := Now;

  { получаем кол-во секунд с последнего срабатывания таймера }
  aSeconds := SecondsBetween(Now, vrTimer.AsDateTime);

  { если прошло больше, чем INTERVAL секунд с последнего срабатывания таймера }
  if aSeconds >= INTERVAL then
  begin
    // КОД РАЗМЕЩЕННЫЙ ЗДЕСЬ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПО ТАЙМЕРУ

    vrTimer.Value := Now;
  end;
end.

Готов таймер с интервалом 60 секунд. Значение константы INTERVAL определяет интервал таймера в секундах.

urqagun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #704 : 21 Августа 2017, 15:42:56 »
То ,что нужно, спасибо!