В течении 8 лет работаю в сфере АСУТП. На нашем заводе до программы импортозамещения использовались решения Siemens. Сейчас пытаемся перейти на отечественное, начинаем с малых проектов (около 100 сигналов), всвязи с этим в течении двух недель набросал небольшой проект на Simple scada. Хотелось бы отметить легкость освоения скады. Однако за 8 лет на нашем заводе ввиду специфики определились конкретные требования. Главное - двухмониторный режим (с возможностью выноса аларм лога и архива трендов на второй монитор)
А всвязи с отсутствием его в версии 2 - возможность миграции проекта из одной версии в другую (например из 2 в 3)
Существвет куча небольших проблем, которые в принципе не влияют на решение использования скады, о них писать пока не буду. Очень хотелось бы знать когда ожидать решения первой.