Здравствуйте.
Мне нужно сделать сообщения для всех датчиков давления и температуры так, чтобы при приходе с датчика температуры аналогового значения "-55" или при приходе с датчика давления "-1" формировалось сообщение
1. Если нужно выдавать сообщения по фиксированным значениям, то используйте
обычные сообщения. Для однотипных сообщений используйте
шаблонные сообщения. В этом случае сообщения будут выдаваться только по указанным в сообщении значениям, например "-55". Например, если переменная имела значение "3", а затем изменилась на "-56", то сообщение не будет выдано (т.к. для него указано значение "-55"). При необходимости, можно задать
диапазон значений, тогда сообщение будет выдано при попадании значения в указанный диапазон.
2. Если требуется формировать сообщения при нарушении границ, то используйте настройку
границ переменной. Текст для автоматически генерируемых сообщений можно настроить через меню "Проект -> Настройки -> Сообщения ->
Текст автоматически генерируемых сообщений". Например, можно добавить в текст описание переменной (подстановка "varNameOrDesc"). Не забудьте заполнить описание переменной, иначе вместо него будет подставляться имя переменной.
Отмечу, что я настроил шаблон сообщений
1. Работа с шаблонными сообщениями подробно описана в руководстве
по ссылке.
2. На Вашем скриншоте видно, что созданы только шаблоны сообщений, а самих сообщений, созданных
на основе шаблона, не видно.
3. Вы пишете, что сообщение для датчика температуры должно формироваться по значению "-55", но на присланном скриншоте видно, что шаблон сообщения создан для
значения "0".
4. Также, на скриншоте видно, что у Вас создано множество однотипных шаблонов сообщений (temp_kk_podacha, temp_kk_obratka и т.д.), которые можно заменить одним. Вы можете вместо всех этих шаблонов создать один, который будет содержать две подстановки в имени переменной (например _%Номер объекта%_temp_%Имя объекта%).
Если самостоятельно разобраться не получится, то пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите несколько шаблонных сообщений которые не работают. Также опишите подробно, как именно должны выдаваться сообщения - по фиксированным значениям, по нарушению границ и т.д. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите все лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект. Либо создайте новый проект, воспроизведите проблему в нем и пришлите нам для проверки.