Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Обновление до версии 2.7.5.0  (Прочитано 687 раз)

Серега

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 285
    • Просмотр профиля
Обновление до версии 2.7.5.0
« : 24 Марта 2026, 14:43:41 »
Добрый день!
Имеем:
1. Виртуалка с Windows Server 2019 Datacenter
2. Версия ПО 2.7.2.0
Процедура обновления согласно руководству. Запускаем ....
и начинаются странности.
1ое. Как-то проскакивают этапы выбора как установить скаду как сервис или как десктоп. Ощущения подвисание программы, а потом сразу отображение процесса установки ПО
2ое. После окончания установки запускаем через иконку сервер и видим ситуацию на рисунке 1.
3. После удаления (полностью) версии 2.7.5.0 пытаемся установить версию 2.7.2.0, но при отсутствии как таковой службы сервера ругается на то, что надо остановить сервер. После перезагрузки данная проблема уходит.
Это как основная ветка действий при обновлении ПО. Попробовал установить версию 2.7.5.0 после удаления 2.7.2.0 и в результате ситуация как на рисунке 1.
Прежде чем ставить на боевой сервер, обновил на локальной рабочей виртуалке версию ПО и никаких проблем не возникло.
Можете посоветовать на что обратить внимание?

« Изменён: 25 Марта 2026, 17:14:06 от Simple_Scada »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1393
    • Просмотр профиля
Обновление до версии 2.7.5.0
« Ответ #1 : 25 Марта 2026, 17:13:20 »
Здравствуйте.

Каких-либо изменений в инсталлятор не вносилось. Дополнительно протестировали установку обновления Simple-Scada 2.7.5.0 на Windows Server 2019. Проблем с установкой не обнаружили.

Цитировать
Как-то проскакивают этапы выбора как установить скаду как сервис или как десктоп. Ощущения подвисание программы, а потом сразу отображение процесса установки ПО
Убедитесь, что на ПК не зажата клавиша Enter. Либо нажатие клавиши Enter эмулируется другим ПО, например через которое производится удаленное подключение.

Цитировать
После окончания установки запускаем через иконку сервер и видим ситуацию на рисунке 1.
Начиная с версии Simple-Scada 2.7.3.1 обновлён интерфейс сервера Simple-Scada. Работа с интерфейсом сервера Simple-Scada производится через браузер – список поддерживаемых браузеров можно посмотреть по ссылке. Видимо Вы подключаетесь через Internet Explorer, который не поддерживается. Рекомендуем использовать браузер Google Chrome.