Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Перестали определя-ся DCOM настройки opc server Insat на ред ос 8.0 локальном ПК  (Прочитано 5746 раз)

masvel12

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
Здравствуйте, при начальной конфигурации и создании проекта в операционной системе ред ос 8.0 ваша скада работала нормально,через wine . Но потом после обновления ред ос 8.0 перестал видеться opc сервер insat. смотреть рисунок 1.Хотя в журнале simple scada server показывает нормальную работу и opc и базу данных на локальном пк. Имя ПК  осталось тем же самым localhost см.рисунки. Как решить данную проблему

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1407
    • Просмотр профиля
Здравствуйте.

1. На Linux возможны проблемы при работе с OPC DA-серверами. В Linux рекомендуется использовать OPC UA-серверы. MasterOPC может работать в режиме UA-сервера. Также, MasterOPC может быть установлен напрямую в Linux (не в Wine) - подробнее см. по ссылке. Возможность корректной работы MasterOPC через Wine рекомендуем уточнить в техподдержке Insat.
2. При работе с локальным OPС DA-сервером, настройка DCOM не требуется. Она нужна только для работы с удаленным DA-сервером.
3. Возможно на ПК не установлены компоненты OPC Core Components, необходимые для работы с DA-серверами - скачать можно по ссылке. Если используется версия MasterOPC x86, то нужно установить компоненты x86. Если используется версия MasterOPC x64, то нужно установить компоненты x64.