Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Аварийные уставки в настройках переменной  (Прочитано 1526 раз)

AndreyA

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Вопрос: есть ли возможность деактивировать в настройках переменной нижние аварийные уставки.
У меня в проекте есть переменная - сервисный интервал и для него нужно задать только верхние предупредительные границы.

« Изменён: 01 Декабря 2023, 15:42:40 от AndreyA »

npp

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
    • Просмотр профиля
Re: Аварийные уставки в настройках переменной
« Ответ #1 : 02 Декабря 2023, 04:22:26 »
Может задать им заведомо недостижимые значения? -99999  ;)

AndreyA

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: Аварийные уставки в настройках переменной
« Ответ #2 : 04 Декабря 2023, 09:14:32 »
Спасибо коллега - работает