Аварийные уставки в настройках переменной
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Аварийные уставки в настройках переменной (Прочитано 1527 раз)
AndreyA
Новичок
Сообщений: 38
Аварийные уставки в настройках переменной
«
:
01 Декабря 2023, 14:17:23 »
Вопрос: есть ли возможность деактивировать в настройках переменной нижние аварийные уставки.
У меня в проекте есть переменная - сервисный интервал и для него нужно задать только верхние предупредительные границы.
«
Изменён: 01 Декабря 2023, 15:42:40 от AndreyA
»
npp
Новичок
Сообщений: 17
Re: Аварийные уставки в настройках переменной
«
Ответ #1 :
02 Декабря 2023, 04:22:26 »
Может задать им заведомо недостижимые значения? -99999
AndreyA
Новичок
Сообщений: 38
Re: Аварийные уставки в настройках переменной
«
Ответ #2 :
04 Декабря 2023, 09:14:32 »
Спасибо коллега - работает