Здравствуйте.
Если я правильно понимаю, мы берём вторую физическую машину, разворачиваем там аналогичный сервер Simple Scada + arOPC, настраиваем в Simple Scada основной/резервный сервер
Все верно. Резервирование серверов доступно в версиях Demo-Time и Professional. Для организации резервирования необходимо две идентичных лицензии Simple-Scada Professional. Описание настройки и работы резервирования можно найти
по ссылке. Протестировать работу резервирования можно
на бесплатной версии Demo-Time, установив ее на два ПК и настроив параметры резервирования.
Получается у нас два OPC сервера будут параллельно общаться с устройствами 24/7? Не возникнет ли от этого проблем с задержкой опроса?
Для полноценного резервирования, на обоих серверах должны быть установлены и настроены свои OPC-сервер и СУБД. Большинство ПЛК поддерживают более одного подключения, поэтому проблем с использованием двух OPC-серверов быть не должно. Также, можно на резервном сервере включить опцию "
Деактивировать проект, если у него нет клиентов", тогда при нормальной работе основного сервера все клиенты будут подключены к нему, а на резервном сервере проект будет остановлен и отключен от OPC-сервера (т.е. опрос не будет осуществляться). При возникновении проблем с основным сервером, клиенты переключатся на резервный сервер, проект на нем автоматически запустится и OPC-сервер резервного ПК подключится к устройствам. Но при этом следует учитывать, что на резервном сервере не будет актуальных архивных данных, т.к. большую часть времени проект на резервном сервере будет остановлен.
Нужно ли докупать количество пользователей на резервный сервер, если на основном (который на данный момент единственный) докупались 2 дополнительных пользователя?
Для организации резервирования необходимо две идентичных лицензии Simple-Scada Professional. Соответственно, количество клиентов также должно быть одинаковым.