Здравствуйте.
1. Предположим, что для отображения значения переменной в скада-системе Вы используете компонент "
Поле". Убедитесь, что Вы указали необходимую переменную в свойство "Переменная".
2. Проверьте
журнал сервера скады, вероятнее всего, в нем имеются ошибки или предупреждения, связанные с OPC-сервером, которые подскажут причину проблемы.
3. Возможно у переменной на OPC-сервере или устройстве установлен доступ "только запись". Из-за этого скада не сможет считать значение переменной, и рядом с полем будет отображаться знак "!" (вместо этого в web объект будет выделен оранжевой рамкой). Если это так, то установите у переменной доступ "чтение и запись".
Если дело не в этом, то повторите проблему, завершите работу
сервера скады, пришлите целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs", а также текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите проблемную переменную.