Автор Тема: Неверное значение переменной во временном тренде  (Прочитано 578 раз)

ART63

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 149
    • Просмотр профиля
Добрый день!

Создал временной тренд на одну переменную "Напряжение АКБ". Значение переменной в OPC = 27В.
В поле отображается верное значение, а вот в тренде показывает 21В. Подробности во вложении.
В чем может быть проблема?

P.S. Есть еще ряд параметров, которые отображаются неверно. Часть отображается корректно.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1179
    • Просмотр профиля
Здравствуйте.

При отрисовке временных трендов используется минимум и максимум шкалы переменной и эта шкала вписывается в высоту компонента. Шкала, указанная в свойствах компонента "Временные тренды" не влияет на масштабирование и отображение тренда. Она служит только для визуального отображения заданной в компоненте шкалы. Вам нужно в параметрах компонента задать мин./макс. шкалы соответствующие мин./макс. шкалы назначенной для переменной "Напряжение АКБ", тогда все будет отображаться корректно.

ART63

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 149
    • Просмотр профиля
А в чем тогда смысл возможности изменения границ шкалы в тренде?
Я предполагал, что это позволит сделать тренд более наглядным из-за уменьшения диапазона значений.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1179
    • Просмотр профиля
Цитировать
А в чем тогда смысл возможности изменения границ шкалы в тренде?
Это нужно для того, чтобы создать визуальную шкалу с требуемым диапазоном. Во временных трендах могут отображаться несколько переменных с разными шкалами. При помощи шкалы компонента можно создать основную шкалу и при необходимости добавить дополнительные визуальные шкалы используя компонент "Шкала".