Если значения измерения расхода газа начинаются с нуля (и значения не сильно разные - хотя это больше для трендов условное неудобство/ограничение и Вам Simple_Scada ответили как это обойти в Simple-Scada

), я бы на Вашем месте сделал так:
Есть внешнее приходящее значение: Расход_газа (вероятнее всего преобразованное в цифру значение 4_20мА или 0-10В и т.д.)
Создать внутреннюю переменную и вывести на экран для чтения: РасходSCADA
Создать внутреннюю переменную и вывести на экран для редактирования: k
РасходSCADA=Расход_газа/k
k - зависит от шкалы датчика, а также от max аналого-цифрового значения, приходящего с ПЛК или модуля ввода вывода
k="max аналого-цифрового значения"/шкалу датчика
То есть, условно, если мы знаем "max аналого-цифрового значения", допустим равно 20000:
-для датчика со шкалой 100м3/ч 4_20мА, при расходе 50м3/ч приходит значение с МВВ 10000. k=20000/100=200. РасходSCADA=10000/200=50.00 м3/ч
-для датчика со шкалой 200м3/ч 4_20мА, при расходе 50м3/ч приходит значение с МВВ 5000. k=20000/200=100. РасходSCADA=5000/100=50.00 м3/ч
-для датчика со шкалой 500м3/ч 4_20мА, при расходе 50м3/ч приходит значение с МВВ 2000. k=20000/500=40. РасходSCADA=2000/40=50.00 м3/ч