Событие OnDataChange

Автор alan54, 21 января 2020, 16:10:26

alan54

Столкнулся с такой странной ошибкой. Есть поле, привязанное к некой переменной типа integer, получаемой с контроллера (Podd_Width). В событии OnDataChange этого поля прописано простенькое выражение типа vrCounter.Value := vrCounter.Value + 1 (виртуальная переменная для счетчика изменений значений переменной Podd_Width). Вроде все работает, но после перезапуска проекта счетчик увеличивается на единицу, хотя значение Podd_Width не изменяется. Третий день не пойму, в чем дело, может, Вы подскажете?

Simple-Scada

Здравствуйте.
Здесь нет ошибки. После запуска проекта (т.к. переменные не могут не иметь значения) все целочисленные переменные инициализируются нулём, строки - пустой строкой, а длина переменных массивов - обнуляется. Это и есть первое изменение значения.

alan54

Для тех.процесса это ошибка, ведь фактического изменения параметра не было. Как ее избежать? Просто vrCounter.Value - 1 при старте?

Simple-Scada

Не обязательно вычитать единицу. Если переменная vrCounter внутренняя, то можно задать ей начальное значение равное -1.

alan54

#4
Но эта переменная vrCounter при перезапуске проекта должна сохраняться и восстанавливаться.
P.S. Мой вариант (- 1 при старте) вроде помог. Придется это сделать для всех счетчиков.

Simple-Scada

ЦитироватьНо эта переменная vrCounter при перезапуске проекта должна сохраняться и восстанавливаться.
Да, тогда остаётся только вычитать единицу.

alan54

А нельзя ли эту "мелочь" как-то исправить в будущих версиях?

Simple-Scada

Нет, она ведь не просто так сделана. Если убрать начальное изменение, то при старте не будут выполняться скрипты OnDataChange с начальными значениями (0 для чисел). А многие пользователи в скриптах в зависимости от значения переменной меняют свойства объектов и т.п. например при нуле - объект невидим, при 1 видим. Если событие OnDataChange не выполнится, то объект останется видимым, хотя значение равно 0 и соответствует условиям скрипта. То же касается всех остальных свойств.

ЦитироватьДля тех.процесса это ошибка, ведь фактического изменения параметра не было.
В данном случае со стороны скады неважно как пользователи будут трактовать изменение значений (скада может и вовсе не подключиться к конечному устройству, или подключиться с задержкой, но значение переменная получит сразу), главное что значение изменилось в скаде и стало равно к примеру 0. А OnDataChange события срабатывают при каждом изменении значения в скаде.

alan54

А почему в качестве начальных значений не используются последние значения из базы данных, записанные в нее при остановке проекта?

razorqhex

Цитата: alan54 от 21 января 2020, 19:30:14А почему в качестве начальных значений не используются последние значения из базы данных, записанные в нее при остановке проекта?
Вы можете настроить Вашу переменную и она будет восстанавливать своё значение из базы данных.
Для начала, в настройках этого тега, включите архивацию "По изменению" в пункте "Тип архивации" на вкладке "Архив", далее на вкладке "Основные" в пункте "Автоматическое восстановление" выберите пункт "Включить". Сохраняете проект и всё  ;)

Simple-Scada

Цитата: alan54 от 21 января 2020, 19:30:14А почему в качестве начальных значений не используются последние значения из базы данных, записанные в нее при остановке проекта?
А почему они должны использоваться для восстановления? В большинстве проектов в архивации участвует 30% переменных, а восстанавливать после перезапуска иногда нужно все переменные. Тогда получается что придётся включить архивацию у всех переменных ради восстановления их значений. Что приведёт к огромным затратам памяти на жестком диске и тратам производительности на архивацию. Поэтому у переменных есть отдельная опция "Автоматическое восстановление" которая работает во много раз эффективнее и не требует архивации.

Цитата: razorqhex от 22 января 2020, 11:57:26Вы можете настроить Вашу переменную и она будет восстанавливать своё значение из базы данных.
Для начала, в настройках этого тега, включите архивацию "По изменению" в пункте "Тип архивации" на вкладке "Архив", далее на вкладке "Основные" в пункте "Автоматическое восстановление" выберите пункт "Включить". Сохраняете проект и всё  ;)
Это неверно. "Автоматическое восстановление" не использует БД. Архивацию включать просто так не нужно, это только излишне нагрузит проект. Использовать архивацию нужно только для просмотра архивных трендов (исторических данных).

alan54

"Автоматическое восстановление" включено, но при перезапуске проекта все равно срабатывает событие OnDataChange. Видимо, переменная сначала инициализируется как 0, и лишь затем происходит автоматическое восстановление, то есть изменение значения. А это сосчитывать нежелательно.