Языки программирования контроллеров

Автор lecsa, 26 января 2017, 11:58:14

lecsa

С разрешения админов, начал новую тему по самостоятельному изучению языков программирования контроллеров.
Так как я в языках полный ноль то приходится делать первые шаги.
 Если у кого возникнет желание помочь то я думаю будет очень здорово.
Если еще будут желающие то буду только рад.

lecsa

#1
Продолжу. Имею ПЛК73М от Овена. Кодесис 2.3, таргет 2.16. Термопару (К). токовые выходы 4...20мА, релейные. Также подъедит 3х ходовой клапан с управлением 4..20мА

Скажу сразу, использовать только ПЛК, ТРМ и другие регуляторы не учитываются, т.к ПЛК у нас валяются 10 штук. И начальство хочет только ПИД!

 Подвигло меня на изучение, опытное задание на работе, да и давно хотел постичь минимум с работой ПЛК (непосредственно написать код)
 Задача.
Есть термопласт автомат. У него имеется пресс-форма и гидравлическое управление ( остальное упускаю ). Для этого нужно охлаждение (циркуляция воды с заданной температурой).
  Пресс-форма должна иметь минимальную температуру, которую может производить холодильник (5-6 гр), так же в момент остановки, пресс-форма должна охлаждаться повышенной температурой (20-25 гр) для того чтоб не образовывался конденсат на ней).

 Гидравлика. Гидравлическое масло, да и вообще система, любит постоянную температуру. У нас это 48 гр.

 Теперь сама задача.
Нужно создать 2 ПИД регулятора,  вывод температуры на ЖКИ каждого из каналов, уставки рабочей температуры, уставку при остановки работы пресс-формы. Ну при полете мысли еще чем нибудь дополнить, типа аварии по холодильнику.

lecsa

Изучать простые операции желания не возникло, взял трепать сразу ПИД на языке CFC

 CFC относительно понятный язык, особо если если раньше программировали ПР (программированное реле).
В кодесис добавил библиотеку с пидом, сконфигурировал задействованые входа и выходы,  прикрутил на глаз уставки ПИД, вывел тренд и тд. Вообщем ФБ "ПИД" заработал в симуляторе.
 
 Хотел выложить фото скина но что то не нашел как это сделать. :(

Andrey1883

Цитата: lecsa от 26 января 2017, 14:14:40Хотел выложить фото скина но что то не нашел как это сделать. :(

Можно, например, через вот этот хостинг

lecsa

#4
Ну попробую вставить.


Ну и сам проект, для тех кто хочет сам поиграться https://yadi.sk/d/660A3nFk3B5vGR

Teodor

Может я и старый, но мне на ST в codesys все что сложнее простого писать значительно удобнее...

Типа контроля систем отопления и ГВС котельни... Мой любимый паравоз: 60AI(4-20ма), 64AI(pt1000), 28АО(0-10), 176DI, 48DO,  2хRS485(12х2 насоса), 2xETH(каплер, скада, плк1(чилера), плк3(котлы), плк4(счетчики)). :)

lecsa

Приветствую, т.е вы ST знаете?
  Я как начинающий только пытаюсь в нем разобраться.
У меня получилось написать на ST (тело) +CFC (пид), с выводом на ЖКИ и регулировкой уставки на ЖКИ.
Хотел реализовать "аварии" на CFC но блок как то некорректно срабатывал. Пока дальше копаю
 Я согласен  Вами что ST намного универсальней, его надо только понять.
Если что, то можно Вам задать вопросы?

Teodor

#7
Цитата: lecsa от 12 февраля 2017, 18:42:00Приветствую, т.е вы ST знаете?
  Я как начинающий только пытаюсь в нем разобраться.
У меня получилось написать на ST (тело) +CFC (пид), с выводом на ЖКИ и регулировкой уставки на ЖКИ.
Хотел реализовать "аварии" на CFC но блок как то некорректно срабатывал. Пока дальше копаю
 Я согласен  Вами что ST намного универсальней, его надо только понять.
Если что, то можно Вам задать вопросы?
Та да, можна, но отвечать буду по факту наличия времени... ST - по сути тот-же паскаль, что и эта скада. Ну и это... Я в 2.3 версии зависаю, т.к. мои контроллеры 3-ей не понимают :)
В кодесисе ГЛАВНОЕ разобраться с необходимой структурой данных и понять что такое FB и как оно работает. Например блок "Таймер" (TON) стоит прописывать НЕ в программах (var Timer:TON;), а сразу в глобальной структуре:
TYPE aaa:
STRUCT
   Timer1   : TON:=(PT:=t#5s);
   ....
END_STRUCT
END_TYPE
далее его надо где-то в последней программе вызвать: ааа.Timer1();

В будущем, ежели нам этот ФБ будет нужен, то достаточно дать старт aaa.Timer1.IN:=true и проверить исполнение aaa.Timer1.Q

Что не так с авариями и как они должны вообще срабатывать?

lecsa

Спасибо большое за ответ, конечно я понимаю формат "наличие времени", я то же изучаю ST при наличии времени :).  Среда кодесис2.3., 3ю даже и не ставил. 15 февраля буду на работе, выложу свою непонятку с блоком ошибки.

a_sergeevich

Подключайтесь https://www.youtube.com/channel/UCxT0ngJYg3YvQzVy_zElTrw/videos как раз канал по обучению программирования ПЛК.

lecsa

Спасибо, на днях я уже скачал всю пачку  :) Смотрел первые несколько серий, пока там на CFC, хотелось бы более на ST.

lecsa

Приветствую .
Возникла проблема, сижу туплю.
Пид регулятор, переменная sp1(*уставка*) - глобальная и прописана в SubMenu конфигураторе ПЛК.
Вспомнил что все же нужно ее сделать RETAIN, что операторам меньше работы было.
Теперь капец. Ошибка 3703 (два раза объявлено).
Может надо эту переменную сделать VAR_OUT sp1 RETAIN и в конфигураторе ПЛК обозвать так же sp1?

Еще вопрос, как находить переменные с 2м объявлением?
Пролез по локальным, по глобальным, двух индификаторов не встретил . Как вы их ищите?

TOPans

Цитата: lecsa от 16 февраля 2017, 17:24:16Приветствую .
Возникла проблема, сижу туплю.
Пид регулятор, переменная sp1(*уставка*) - глобальная и прописана в SubMenu конфигураторе ПЛК.
Вспомнил что все же нужно ее сделать RETAIN, что операторам меньше работы было.
Теперь капец. Ошибка 3703 (два раза объявлено).
Может надо эту переменную сделать VAR_OUT sp1 RETAIN и в конфигураторе ПЛК обозвать так же sp1?

Еще вопрос, как находить переменные с 2м объявлением?
Пролез по локальным, по глобальным, двух индификаторов не встретил . Как вы их ищите?

Один из вариантов поиска Проект->Глобальный поиск, выбираете всё и жмёте ОК, ищите что нужно будет поиск по всему проекту.

Переменная уставка в SubMenu какой тип имеет оперативный или конфигурационный? Чтобы сохранялось в конфигураторе нужен тип Конфигурационный.  Как часто меняется уставка оператором и откуда? Из меню конфигурации или из рабочего режима?

Teodor

Мде... Я конфигуратором вообще не пользуюсь (кроме входов-виходов и иногда модбас)...

просто на закладке "глобал-вариейбл":

VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
  SomeSruct : typeSomeStruct;
END_VAR

Teodor

Цитата: lecsa от 16 февраля 2017, 17:24:16Приветствую .
Возникла проблема, сижу туплю.
Пид регулятор, переменная sp1(*уставка*) - глобальная и прописана в SubMenu конфигураторе ПЛК.
Вспомнил что все же нужно ее сделать RETAIN, что операторам меньше работы было.
Теперь капец. Ошибка 3703 (два раза объявлено).
Может надо эту переменную сделать VAR_OUT sp1 RETAIN и в конфигураторе ПЛК обозвать так же sp1?
Это не наш метод, но когда все плохо, то можна присваивать значение ретейн переменной в нужную переменную в начале проги. А ежели вдруг значение измениось, то в обратную сторону в ее конце.

Про указатели пока не буду, там для новичка все еще хужее :)

И, это... А нельзя вместо sp1 просто вписать название нужной переменной из ретейна?