Вопросы и предложения по Simple-Scada 2

Автор Simple-Scada, 11 мая 2015, 20:34:39

Миханик

Цитата: Simple-Scada от 14 мая 2016, 11:51:38С поддержкой прозрачности тоже можно сделать, но в этом случае скругление будет фиксированным, т.е. число вариантов скругления будет конечным. Например 4, 8, 16, 24, 32, 48 px.
Да, такой вариант был бы наиболее оптимальным.

beloleg86

но какая то связь есть, на ночь удалил sql полностью, всю ночь и день данные не пропадали, сейчас вечером снова установил на сервере sql запустил проект и через минут 15 где то опять в значениях NAN, при этом тревожные сообщения о выходе за границу переменной  у меня приходили, т.е. переменные все уже показывали NAN, оператор упустил давление в обратном контуре котельной, но сообщение о предупреждении в скаде о выходе за мин. границу у меня высветилось с значением 0,25 МПа. Жду обновления, еще хочу попробовать поставить другую СУБД, посмотрим что получиться. По серверу все отлично я не увидел что то плохого скрины приложил

Simple-Scada

Вполне возможно, что сама СУБД, или какие-то утилиты из её комплекта меняют разделитель. Мы сталкивались с подобным поведением при использовании TeamViewer, когда при организации связи он менял разделитель.

Обновление демо-версии в ближайший час сделаем.

Simple-Scada

beloleg86, демо-версию обновили. Можете скачать её с главной страницы сайта, открыть свой проект в Редакторе и сразу сохранить его, чтобы он перевёлся на новую версию.

beloleg86

Спасибо вы правы, вместо точки в вещественных числах при входе через TeamViewer на сервер скады была подстановка под запятую, сейчас зашел на объект и увидел это на мнемосхеме. спасибо

deldemo

Уважаемые здравствуйте!
Ребята небольшая просьба.
Можно ли сделать выделение тегов в меню переменных чуть более явным, например как в импорте тегов из OPC (ну или какой нибудь заначек сбоку от строки добавить).
Просто не везде стоят мониторы с хорошей цвето передачей.(в принципе даже на моем AOC затруднительно разглядеть какой именно тег выделен)

Simple-Scada


Simple-Scada

deldemo, обновили, теперь можно передавать параметр цвета для "системных" окон, как Вы и просили ранее. Также выделение переменных сделано более явным.

deldemo

#308
Администратор.Огромное спасибо!!!!!!!!!
P.S
А подскажите пожалуйста как задать значение цвета? а то у меня теперь скрипты не компелируются которые с системными сообщениями.

Simple-Scada

Вот так:
Код: pascal
ShowMessageAll('Заголовок', 'Текст', clRed);
или
ShowMessageAll('Заголовок', 'Текст', $FF0000);
или
ShowMessageAll('Заголовок', 'Текст', RGB(255, 0, 0));

deldemo

Что-то не выходит у меня сменить цвет сообщения. \Может как то не так пишу скрипт?


Код: pascal
begin
  if PLC1_TSM_emg_stop.ValueAsInt = 0 then
    begin
      ShowMessageAll('ВНИМАНИЕ!','Нажат АВАРИЙНЫЙ СТОП на TSM.' +
        ' Линия полностью остановлена.',RGB(255, 0, 0));
      shEMG_zavod.Color := RGB(128,0,0);
      shEMG_zavod.Alpha := 255;                                     
      bt_table_emg_stop.States[0].Color:= RGB(128,0,0);
    end
  else
    begin
      shEMG_zavod.Color := RGB(0,0,0);
      shEMG_zavod.Alpha := 75;
      bt_table_emg_stop.States[0].Color:= RGB(94,94,94);
    end;
end.

Simple-Scada

deldemo, мы по ошибке обновили демо-версию не на самую последнюю. Сейчас загрузили правильную.

deldemo

Здравствуйте!!!
Спасибо огромное за новое обновление!
У меня есть небольшая просьба. Можно ли как то сделать чтобы выделенный элемент не моргал постоянно.
А то получается что это ,как бы, элемент на который стоит обратить внимание.
А в остальном очень много полезных функций.
Еще раз спасибо. 

Simple-Scada


beloleg86

Подскажите пожалуйста, могу ли я сразу перейти не в меню трендов, а сразу в группу, например в меню трендах у меня есть несколько групп расход,  давления и температуры. По скрипту я попадаю в меню трендов, а потом только выбираю нужную группу, а можно сделать так что бы можно было попасть в нужную группу сразу