Некорректное отображение информации

Автор VaulinE, 22 сентября 2015, 12:13:11

VaulinE

Столкнулся вот с такой ситуацией-
OPC сервер собирает данные: через преобразователь Modbus TCP_RTU, через СОМ, чисто через Ethernet.
При выдергиваний данных в СКАДу через СОМ - Принимаем и отдаем - все ОК!
Но вот с modbus  и Ethernetом проблемка.
1. Через modbus - данные отображаются, но посреди поля красный кружок с крестиком(опрос 1 секунда, PLC фирмы Schneider Electric на платформе Quantum)
2. Через Ethernet - не отображаются(вернее отображает 0, но без красного кружочка с крестиком) , но при этом передаются на контроллер.

Помогите объяснить сие чудо.

shev65

Кружок с крестиком- это, когда скада переменных не видит.
посмотрите переменные  ItemProperty.

VaulinE

Если бы не видел переменные, то не отображал бы значение. Причём значения под кружком изменяются.
Переменные соответствуют переменным в  ItemProperty.

Simple-Scada

Здравствуйте!

В Вашем случае это из-за опции Контроля связи. Возможно Вы просто запускаете скаду не от имени администратора и Windows не дает корректно сделать пинг OPC-серверов, или удаленного сервера. Запуск от имени администратора может решить проблему. Также проблема может возникать, если часть работы блокирует фаерволл или антивирус.

Если описанное выше не помогает - откройте Options.exe и в группе "Контроль связи" выберите "Только качество тегов" или "Только пинг удаленного сервера". Если и это не поможет, то выберите "Без контроля".

shev65

еще как вариант- неправильные настройки или конфигурация со стороны "железа"
Вчера, не сделал "выравнивание адресов"-ПЛК 110, в результате крестики.
в ItemProperty переменные были видны.
За все время использования, проблем со стороны скады небыло.