Связь Simple-Scada c OPC-сервером

Автор victorkun@mail.ru, 25 августа 2015, 12:23:07

victorkun@mail.ru

После переустановки Window пропала связь скады с OPC.  Есть 2 ёмкости, в каждой 4 датчика уровня. В программе мы видим уровни и их изменения, но со Скадой связать не можем. Помогите! Сегодня запускаемся. Спасибо, Виктор.

Simple-Scada

#1
Здравствуйте!

Установите OPC Core Components (скачать можно здесь: версия x86, версия x64). Установку выполняйте от имени администратора и устанавливайте только версию соответствующей разрядности! После установки перезапустите компьютер.

Также убедитесь, что Вы правильно указываете адреса тегов. Для этого можно воспользоваться небольшой утилитой ItemProperty (скачать можно здесь: ItemProperty (600 Кб)). Запустите её, подключитесь к Вашему OPC-серверу и выберите нужный тег. Затем в поле Вы увидите его правильный адрес, который нужно указывать в Simple-Scada.

Если это не помогает, опишите подробнее проблему, какой OPC-сервер Вы используете и к какому оборудованию подключаетесь?

victorkun@mail.ru

CoDeSiS  #2000:2001.8.2(тек. время)2plc stoped
запускаю PLC
Ошибка связи #0 Произошло отключение

Simple-Scada

Т.е. Вы получаете эту ошибку в CoDeSiS  при попытке подключения к PLC?

victorkun@mail.ru

#4
я бы сказал при попытке запустить Скаду.
у меня ОПС видит уровни. Я включаю скаду, он пишет, что отключается 2-й ПЛК, я проверяю - отключился. Включаю- ошибка.
Ребята помогайте, сегодня день потерян, но может было у кого. Всё началось после переустановки

Simple-Scada

#5
Когда Вы подключаетесь напрямую из CodeSys к ПЛК (без Simple-Scada) возникает ошибка "Ошибка связи #0 Произошло отключение", или нет?
Получается ли считать значения тегов через Item Property?

victorkun@mail.ru

Unable to locate application file 'OPC Core Components Redistributable (x64).msi'.

See the setup log file located at 'C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\VSD8AB9.tmp\install.log' for more information.

victorkun@mail.ru

Нет не получается даже установить Item

Simple-Scada

Цитата: victorkun@mail.ru от 25 августа 2015, 18:45:46Unable to locate application file 'OPC Core Components Redistributable (x64).msi'.
Запускали от имени администратора?

Цитата: victorkun@mail.ru от 25 августа 2015, 18:47:34Нет не получается даже установить Item
Её не нужно устанавливать, просто распакуйте из архива .exe файл и запустите его. У Вас она не запускается?

victorkun@mail.ru

Скада не видит ОПСшку, ОПС Скаду видит

victorkun@mail.ru


Simple-Scada

Когда Вы подключаетесь напрямую из CodeSys к ПЛК (без Simple-Scada) возникает ошибка "Ошибка связи #0 Произошло отключение", или нет?

После распаковки из архива программа Item Property не запускается на Вашем компьютере? Появляется ли главное окно при запуске Item Property? Или может быть при запуске появляются какие-то сообщения с ошибками?

Какую операционную систему Вы используете?

Установить OPC Core Components по-прежнему не получается?

Simple-Scada

#12
Цитата: victorkun@mail.ru от 26 августа 2015, 14:37:152. Окно при запуске появляется. что прописать в строке Itemld ?
Ничего. В верхней части окна Вы можете видеть раскрывающийся список. Раскройте его и увидите список OPC-серверов. Если в списке есть нужный Вам OPC-сервер (как мы поняли в Вашем случае это Codesys OPC) выберите его и нажмите кнопку справа от раскрывающегося списка (ели на неё навести мышь появится надпись "Connect to server"). Если удалось установить подключение, то кликните кнопку "Select item" и выберите из списка интересующий Вас тег.

Если на каком-то из этапов возникли ошибки напишите здесь что это за ошибки, возможно это поможет понять что не так.

Есть также подробный видео-пример с подключением через CodeSys, вот он, Вы можете делать все как в этом примере:



Цитата: victorkun@mail.ru от 26 августа 2015, 14:49:50Давайте я сделаю Вам удаленный доступ? Готовы?
Не готовы, сейчас мы не можем выделить Вам время. Попробуйте для начала выполнить описанное выше.

victorkun@mail.ru

#13
Я получил Connect to server, а кнопка Select Item не даёт мне списка

Simple-Scada

#14
Отлично! Теперь посмотрите видео и обратите внимание как создаются и добавляются теги. В видео-примере добавляются два тега "PLC1:PLC_PRG.a" и "PLC1:PLC_PRG.a1". Делайте все по аналогии и вы увидите свои теги в списке ItemProperty после нажатия Select Item. Затем выбрав переменную в ItemProperty, в поле ItemID вы увидите её полный адрес, который и нужно указывать в скаде при разработке проекта.