« : 18 Июля 2019, 18:23:20 »
После обновления OPC на версию 1.68.140.1571 при попытке редактирования тега в приборах СПГ/СПТ возникает ошибка. Лог прикладываю.
Проблема возникает на разных компьютерах с разными ОС.
В версии 1.68.141.1577 от 16.07.2019 ошибка сохранилась.

Кроме этого на рабочей станции если OPC запускается скадой, то при остановке проекта или остановке сервера скады OPC так же завершается с ошибкой.


arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 157
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: СПТ Логика
« Ответ #1 : 19 Июля 2019, 13:18:59 »
Здравствуйте.

Постараюсь решить проблему в кратчайшие сроки.

Айрат

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 157
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: СПТ Логика
« Ответ #2 : 19 Июля 2019, 20:16:15 »
На сайте доступна для скачивания поправленная версия OPC сервера.
Исправлена ошибка возникавшая при попытке отредактировать тег.

Исправление ошибки возникающей при останове скады пока в работе.

Айрат

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 157
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
СПТ Логика
« Ответ #3 : 07 Сентября 2019, 10:02:33 »
Здравствуйте!

Исправлена ошибка возникающая при останове ОРС сервера. Обновление можно скачать с сайта.