Добрый день!
Дано: Рабочий ноут в домене. Simple-Scada v2.3.3.0 Demo (time limit). Multi-Protocol MasterOPC Server Demo 1 hour v4.3.31.
Надо: Получить данные с OPC-UA в SCADA.
В ходе тестов выявил следующее:
1. Если Editor запущен под обычным пользователем обнаружить OPC не удается. Выдает сообщение о проверке Endpoint URL, проверки протокола безопасности, пользователя и пароля и т.д. Но если каждый раз запускать Editor от имени администратора (через контекстное меню) все получается.
Уточнение: обычный пользователь = администратору, это мои учетные данные одни и те же. (Надеюсь понятно объяснил). Эта же ситуация повторяется и при импорте переменных с OPC.
2. Импорт произвели. Данные в SCADA выведены на мнемосхему. Но знак ! говорит о том, что данные не доходят. Хотя OPC запущен, данные меняются, OPCUA протокол настроен (порт, без безопасности, без парольный доступ). Но в самом сервере SCADA во вкладке "OPC-серверы"
состояние настроенного сервера OPCUA
"отключен".
Если использовать в OPCUA для подключения пользователя и пароль, дополнительно на сервере выскакивает сообщение:
+ The error occurred while checking the (client) application instance certificate. Check event log entries for errors and warnings. The certificate generator path was "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Opc.Ua.CertificateGenerator.exe".
+ This is an engine-level error
По работе всякие разные идеи привык проверять сначала на ноуте и если все работает без сучка и задоринки переношу на рабочую систему. А тут затык какой-то.