Проблема с СПТ_961

Автор Nikso, 24 сентября 2018, 13:43:46

Nikso

Здравствуйте.
В связи с возникновением проблем при работе Simple-Scada и OPC Логика решил перейти полностью на arOPC.

После настройки сервера для опроса СПТ-961 возникло два момента:
1. Настройка тегов для считывания тока с каналов.
Если тег один то все токовые каналы считываются без проблем. Как только стоит добавить второй токовый канал, то считывается только первый (с наименьшим номером).
2. Имеется два тега: тип - трубопровод, параметр 156(Т). Часть каналов опрашивается, часть нет.

OPC Логика в такой же конфигурации работает.
файлы конфигурации и лог прикладываю (aropc_24.09.2018_1 и test_spt усечённые варианты, aropc_24.09.2018_2 и sibyt - полные).
так же прикладываю файл конфигурации ЛОГИКА


arOPC

Добрый вечер.

Да, проблема есть.
В ближайшее время подготовлю исправления.

Айрат

arOPC

Здравствуйте.

Во вложении поправленная версия.
Вроде исправил, но проверить к сожалению не на чем.
Отпишитесь пожалуйста по результатам, если всё нормально обновлю на сайте

Айрат

Nikso

Добрый день.
Сделал тест всех каналов (токовый, частотный, резистивный). Замечаний нет.

Попутно вопрос. Планируется ли внедрить поддержку GSM модемов и если да то ориентировочные сроки?

arOPC

Здравствуйте.

ЦитироватьСделал тест всех каналов (токовый, частотный, резистивный). Замечаний нет.
Отлично. В ближайшее время обновлю на сайте.

ЦитироватьПопутно вопрос. Планируется ли внедрить поддержку GSM модемов и если да то ориентировочные сроки?
Да планируется, но по времени точно сказать не могу.

Айрат

asutpvit

поддерживаю, тоже жду поддержку модемов, ко к раз для связи с спт 962