Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1327459 раз)

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3210
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #195 : 02 Марта 2016, 23:55:55 »
Да, конечно, это не проблема. Сделаем.

a_sergeevich

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #196 : 04 Марта 2016, 12:26:16 »
Добавьте в скаду какой-нибудь мастер отчетов, чтобы формировать отчет по выбранным трендам в виде таблицы. Понятно, что это можно сделать сторонними способами, но там слишком много движений, а надо, чтобы тыкнул оператор в кнопку выбрал, переиод, необходимые параметры,например, температуры, давления и т.д, тыкнул в кнопку сформировать и получил на выходе excel файл с табличкой, которую он может распечатать и подшить, приложить, предоставить.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1387
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #197 : 04 Марта 2016, 12:35:35 »
Мы думали об этом - это достаточно большая работа и сейчас отвлекаться на нее мы не будем, поэтому создание отчетов отложено на будущее. 
« Изменён: 04 Марта 2016, 12:37:36 от Simple_Scada »

deldemo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 308
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #198 : 04 Марта 2016, 15:16:59 »
Возможно ли реализовать отключения подтверждений сообщений или ,что еще лучше, к кнопке подтверждения прикреплять тег переменной.
« Изменён: 04 Марта 2016, 16:03:44 от deldemo »

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3210
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #199 : 04 Марта 2016, 19:07:36 »
deldemo, а для чего именно это нужно? Вы хотите в зависимости от значения переменной отключать или включать возможность подтверждения сообщений? Но что это даст? Пусть даже пользователь подтвердит все сообщения, они исчезнут из списка "Неподтвержденные", но их всегда можно будет посмотреть в списке "Все сообщения" и других списках.

deldemo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 308
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #200 : 04 Марта 2016, 21:45:13 »
deldemo, а для чего именно это нужно? Вы хотите в зависимости от значения переменной отключать или включать возможность подтверждения сообщений? Но что это даст? Пусть даже пользователь подтвердит все сообщения, они исчезнут из списка "Неподтвержденные", но их всегда можно будет посмотреть в списке "Все сообщения" и других списках.
В некоторых проектах, при возникновении аварийной ошибки, происходит остановка узла/агрегата, и для восстановления его работы необходимо нажимать кнопку "сброс ошибки". Так вот, хотелось бы объединить подтверждение аварийного сообщения с этой самой кнопкой "сброс ошибки". В данный момент оператору приходится кликать два раза, первый раз он подтверждает ошибку, а второй , только уже другой кнопкой, сбрасывает.
Идеальный вариант, добавить несколько параметров "кнопке подтверждения сообщений"
Допустим:
| Текст                 
| Шрифт             
| Интервал           
| Права доступа
| Переменная
| Адрес
| Иконка
| Подсказка

 
« Изменён: 04 Марта 2016, 22:27:04 от deldemo »

Al_Kuz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #201 : 04 Марта 2016, 21:59:56 »
Поддерживаю deldemo, у меня точь такая же ситуация.
« Изменён: 04 Марта 2016, 22:01:13 от Al_Kuz »

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3210
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #202 : 04 Марта 2016, 22:55:12 »
Возможно Вы сможете решить эту задачу скачав сегодняшнее обновление beta-версии. Подробно читайте здесь. В скриптах появились процедуры ConfirmAllMessages (подтвердить все сообщения)  и ConfirmMessage (подтвердить последнее сообщение). Т.е. сейчас Вы можете добавить кнопку рядом с узлом/агрегатом, по нажатию на которую будет происходить и подтверждение сообщения и сброс ошибки одновременно.
« Изменён: 04 Марта 2016, 22:56:16 от Simple-Scada »

Al_Kuz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #203 : 06 Марта 2016, 12:21:00 »
Не очень удобно, точнее очень не удобно, иметь дополнительную кнопку для сброса триггера неисправностей в
контроллере. Нужно будет постоянно переключаться между панелью сообщений и страницей с кнопкой сброс. Ведь кнопку
"Сброс" мы не можем разместить в панели сообщений. Уважаемые Разработчики! Пожалуйста, сделайте кнопкам
"Подтвердить", если не свойства, о коих писал deldemo выше, то хотя бы возможность обработки в скрипте события при
нажатии.  С ув, Ал_Куз!

orbita-skb

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #204 : 08 Марта 2016, 17:20:40 »
Пока не планируется. В будущем добавим поддержку OPC-UA, как только это станет более востребованным. Пока мы видим очень слабый интерес пользователей к OPC-UA.
OPC UA необходим, потому что легко написать сервер для своей железки на net http://opcfoundation.github.io/UA-.NET/ и использовать в скаде, в отличии от OPC DA V2,V3.

TeNQ

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 199
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #205 : 09 Марта 2016, 16:20:14 »
Можно ли добавить в объекты выпадающий список, чтобы жестко ограничить варианты ввода? Конечно можно поставить кучу кнопок с теми же вариантами или навернуть фильтр на вводе в поле, но это не удобно, да и пользователь не сразу поймет тогда какие варианты ему доступны.

deldemo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 308
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #206 : 09 Марта 2016, 18:05:22 »
Поддерживаю TeNQ. Было бы очень хорошо иметь такую функцию в арсенале.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3210
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #207 : 09 Марта 2016, 19:29:26 »
Пожалуйста, сделайте кнопкам "Подтвердить", если не свойства, о коих писал deldemo выше, то хотя бы возможность обработки в скрипте события при
нажатии
Al_Kuz, опишите подробно какую именно задачу нужно решить? Вы хотите, чтобы по нажатию кнопки "Подтвердить" сбрасывалась блокировка того объекта, который связан со сбрасываемым сообщением? К примеру активно сейчас сообщение "Авария агрегата 1". Пользователь нажмет "Подтвердить" и в этот момент произойдет сброс блокировки для "Агрегата 1"? Такая задача у Вас?

Цитировать
Можно ли добавить в объекты выпадающий список
Да, как раз планировали его добавить. Как и инструмент "Таблица". Но это будет только после официального выхода полной версии Simple-Scada 2.
« Изменён: 09 Марта 2016, 19:31:48 от Simple-Scada »

TeNQ

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 199
    • Просмотр профиля
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #208 : 09 Марта 2016, 20:23:57 »
Можно ли в бете сделать ограничение на 100 точек ввода/вывода (OPC-переменных), а не 100 тегов? Имея скрипты и какую-никакую фантазию этот потолок быстро достигается, а ведь я даже к созданию отчетов не приступал.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3210
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
« Ответ #209 : 09 Марта 2016, 20:36:27 »
TeNQ, в Simple-Scada не будет ограничения на количество виртуальных переменных и мы отключим это ограничение в следующем обновлении.