Bad device failure limit ok

Автор Миханик, 24 августа 2017, 11:06:19

arOPC

В том то и дело что все стандартное.
Спасибо, буду разбираться.

Айрат.

Teodor

Некоторые девайсы на 4 запрос не отвечают если там холдинг регистры. Попробуйте 3й.
Некоторые девайсы не отдают блоки больше Х байт. Кто-то 10, кто-то 64.
Некоторые девайсы не отдают блоки, если у них нету 1-го или более регистров в указанном диапазоне.

ultraviolet

#17
Та же самая проблема возникает при попытке чтения больше 125 регистров с одного устройства. Это может быть из-за того, что версия демонстрационная?

arOPC

Здравствуйте.

Больше 125 нельзя, это ограничение Modbus спецификации.

Айрат

ultraviolet

Цитата: arOPC от 03 декабря 2018, 07:34:16Здравствуйте.

Больше 125 нельзя, это ограничение Modbus спецификации.

Айрат

Даже за 2 блока опроса?

Овеновский OPC опрашивает нормально за 2 запроса. Хотел перейти на ваш.

arOPC

За два можно.
Опишите подробнее что у вас происходит и я подскажу вам как настроить OPC сервер.

Айрат

ultraviolet

#21
Нужно прочитать все данные с контроллера в адресах с 0 по 137.
Все адреса занесены в конфигурацию OPC и им присвоены теги.
Прикладываю скриншоты проблемы и описание к ним:

В 1 варианте блоки опроса рассчитаны программой автоматически, вручную ничего не менялось.
В результате адреса до 124 опрашиваются/записываются хорошо, а начиная с 124 в столбце "качество" выводится значение "Bad device failure limit ok".

Затем я зашёл в "Настройки Modbus-устройства -> Блоки опроса" и вручную удалил "Блок №1", нажал OK и запустил опрос.
В результате адреса до 14 опрашиваются/записываются хорошо, а начиная с 14 в столбце качество выводится значение "Bad device failure limit ok".

Думая, что дело в распределении адресов в блоках опроса, я по разному менял их размеры, но никаких качественных изменений, кроме описанных выше, после этого не обнаружил.

upd: Если присваивать значения "красным" тегам в самом OPC, то в контроллер доходят их изменения. Если они меняются в контроллере, то в OPC это не отображается.

arOPC

В контроллерах Овен, по крайнем мере в серии 160, такое поведение бывает когда в его Modbus конфигурации есть пробел между регистрами.
К примеру вы завели два параметра с адресами 0 и 5.
arOPC пытается прочесть эти два регистра одним пакетом, а овен выдаёт ошибку, ему нужно что бы адреса 0 и 5 были запрошены собственными пакетами каждый.
Проверьте свою конфигурацию, возможно в адресном пространстве после 124 у вас есть где то пробел.

Вариантов решения два:
1. Дозаполнить в контроллер Modbus конфигурацию любыми тегами, главное что бы пробелов не было.
2. В настройках Modbus устройства выставить параметр "Разрыв в регистрах" в 1 и пересчитать блоки.

Айрат

ultraviolet

Большое спасибо за ответ. Всё заработало.

Да, в конфигурации есть один пробел между регистрами и вроде как пробел в конце регистров (из-за расчёта адресов Codesys'ом). Контроллер Овен серии 110.

Поменял разрыв в регистрах на 1. Часть регистров второго блока стала опрашиваться хорошо, часть так же - "красные".
После дозаполнения конфигурации Modbus в контроллере стало опрашиваться хорошо.

Ещё раз большое спасибо за оперативный ответ.