Проблема с кнопкой
« : 14 Февраля 2017, 07:43:34 »
Здравствуйте.
Есть МДВВ от компании Овен. У него особенность, чтобы включить выход в него надо записать число 1000. Ставлю в свойствах кнопки записать при нажатии значение 1000, но записывается только число 100, смотрю в ОРС. Границы у переменной тэга выключены. Где копать ? ОРС сервер используется MasterOPC.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3110
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Проблема с кнопкой
« Ответ #1 : 14 Февраля 2017, 09:15:32 »
Здравствуйте.

Когда шкала для переменной не задана, берётся шкала по умолчанию, т.е. 0-100. Поэтому нужно создать шкалу 0-1000 и выбрать её для вашей переменной.
« Изменён: 14 Февраля 2017, 09:16:30 от Simple-Scada »

a_sergeevich

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
Re: Проблема с кнопкой
« Ответ #2 : 14 Февраля 2017, 10:09:24 »
Спасибо, всё получилось !