Вопрос снимается...разобрался - мой косяк...видимо при последнем редактировании проекта забыл установить в компоненте "поле" значение максимума для данного тега (стояло 0.00 и естественно отображалось 0.00)и благополучно свалил в отпуск

По истории трендов все олично - значения записывались..
P/S: в RSLinx я не прописываю отдельно теги, которые мне нужно опрашивать
и просто в скаде задаю адрес в формате [opc1]N9:91 ,где [opc1] имя ОРС, а N9:91 собственно сам тег (контроллер PLC 5/20E Allen Bradley) и в общем прекрасно получаю нужные мне данные

В общем приношу свои глубочайшие извинения!!!

Ну и еще раз хочу поблагодарить вас за ваш труд!! Жду с нетерпением выхода новой версии!!