Отчет по нагрузкам

Автор ART63, 08 сентября 2026, 15:35:49

ART63

Добрый день!

Есть схема питания объекта с двумя секциями (схема питания во вложении). Нагрузки подключены к каждой секции. На каждой линии установлены приборы учета с записью параметра "электроэнергия" в БД mySQL. Надо построить отчет по форме во вложении. Можно ли построить такой отчет стандартными средствами генератора или необходимо использовать отчет из собственного источника?

P.S. "Электроэнергия" накопительный параметр.

Simple Scada

Здравствуйте.

Да, такой отчет можно создать штатными средствами. Если у Вас имеются переменные, в которых накапливается потребление электроэнергии (у этих переменных необходимо включить архивацию "по-изменению"), то Вы можете создать отчет с периодическим источником данных и на шаге добавления переменных в источник выбрать тип обработки "разница" (см. пример создания периодического отчета по ссылке). Для переменной интервала "Данные_Интервал" нужно задать значение, равное 0 (тогда вычисления будут производиться для всего периода от "Данные_Начало" до "Данные_Конец", без разбивки на интервалы).

Далее, используя доступные компоненты, нужно самостоятельно создать необходимую форму отчета и вывести соответствующие переменные в свои поля. Чтобы получить "Общее потребление", "Итог по нагрузке 1" и т.д., нужно сложить соответствующие переменные. Например:
Код: pascal
{Данные.vrPowerF1 + Данные.vrPowerF4}
Если при создании отчета возникнут вопросы, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию проекта, укажите отчет, который нужно проверить и опишите, что именно не получается.

ART63

Добрый день!

Архивация именно по изменению должна быть? Просто "электроэнергия" параметр, который нет необходимости архивировать постоянно. Я ему поставил по времени 10 минут. А то мощность у объекта достаточно солидная. Запись может по 32 точкам учета вестись каждую секунду.

Simple_Scada

Здравствуйте.

Если не требуется высокая точность, то можно использовать тип архивации "по времени". Например, при текущих настройках архивации в отчет могут не попасть данные за последние 10 минут, но они попадут в следующий интервал.

Также, можно использовать тип архивации "по изменению" и установить для переменных нужную частоту опроса, например 10 секунд. Тогда новые точки будут добавляться в архив не чаще 10 сек.

ART63

Добрый день!
Цитата: Simple_Scada от 10 сентября 2026, 13:36:21Если не требуется высокая точность, то можно использовать тип архивации "по времени". Например, при текущих настройках архивации в отчет могут не попасть данные за последние 10 минут, но они попадут в следующий интервал.
1. А как они попадут в следующий интервал, если "разница - Разница между последним и первым значением входящим в интервал." У меня в отчете один интервал. Допустим я считаю данные за январь и последнее значение от 31.01 23:55 равно 2000кВт. А первое значение за февраль будет от 01.02 00:05 и равно 2005кВт. Получается, что у меня 5 кВт не попадут ни в январь, ни в февраль.
2. Я правильно понимаю, что для Разница (точное) должны быть строки в БД с точной датой 01.01 00:00:00 для начала и 31.01 23:59:59 для конца? Если их нет, то значение не посчитается?
3. И можно ли поменять функцию обработки переменной после ее создания, например с "разница (точное)" на "разница"? Или надо старую удалить, а новую создать?

Simple_Scada

Здравствуйте.

ЦитироватьА как они попадут в следующий интервал, если "разница - Разница между последним и первым значением входящим в интервал." У меня в отчете один интервал. Допустим я считаю данные за январь и последнее значение от 31.01 23:55 равно 2000кВт. А первое значение за февраль будет от 01.02 00:05 и равно 2005кВт. Получается, что у меня 5 кВт не попадут ни в январь, ни в февраль.
Эти 5 кВт будут учтены в отчете за февраль. Показание 2000 кВт будет учитываться и как конец интервала за январь и как начало интервала за февраль. Т.к. и на 31.01 23:59:59 и на 01.02 00:00:00 показания были одинаковы и равны 2000 кВт.

ЦитироватьЯ правильно понимаю, что для Разница (точное) должны быть строки в БД с точной датой 01.01 00:00:00 для начала и 31.01 23:59:59 для конца? Если их нет, то значение не посчитается?
Нет, тип "разница (точное)" вернет 0, если на начало или конец периода построения отчета, в БД нет данных. Например из-за того, что был выключен ПК, проект не работал какое-то время, производился перезапуск проекта и т.д.

ЦитироватьИ можно ли поменять функцию обработки переменной после ее создания, например с "разница (точное)" на "разница"? Или надо старую удалить, а новую создать?
Можно изменить тип обработки переменной без её удаления. Посмотреть и отредактировать добавленные в источник колонки можно через меню "ССЫЛКИ" -> вкладка "Источники".

Если нужна максимальная точность расчетов, то установите переменной тип архивации "по изменению".

ART63

#6
Добрый день!

Цитата: Simple Scada от 09 сентября 2026, 10:48:41Далее, используя доступные компоненты, нужно самостоятельно создать необходимую форму отчета и вывести соответствующие переменные в свои поля. Чтобы получить "Общее потребление", "Итог по нагрузке 1" и т.д., нужно сложить соответствующие переменные. Например:
Код: pascal
{Данные.vrPowerF1 + Данные.vrPowerF4}
Данные считаются один раз. В какой бэнд их надо выводить - в "данные" или "итог отчета".
Проблема в том, что на текущий момент данных нет и посмотреть как выглядит отчет сложно.

Simple Scada

Здравствуйте.

ЦитироватьДанные считаются один раз. В какой бэнд их надо выводить - в "данные" или "итог отчета".
Можно просто разместить компонент "Текст" в отчете и выводить данные в него. Использовать бэнды "Данные", "Итог данных" или какие-либо другие, в данном случае, не требуется.

ЦитироватьПроблема в том, что на текущий момент данных нет и посмотреть как выглядит отчет сложно.
Для тестирования проекта/отчета можно использовать запуск проекта в режиме отладки с эмуляцией работы OPC-сервера.