Здравствуйте.
Да, это возможно. Подробное руководство по отчетам можно найти в дистрибутиве любой версии Simple-Scada или
по ссылке. Если мы правильно поняли, то у Вас с расходомера приходит накопленный расход (т.е. значение переменной постоянно растет). В этом случае Вам подойдет пример построения "
Периодического отчета" с использованием типа обработки "
разница".
Подробнее:
1. Включите
архивацию "по-изменению" у переменной "Объем".
2. Создайте новый отчет. Создайте в отчете источник данных с типом "
Периодический".
3. Значение переменной-интервала выставьте в соответствии с необходимым интервалом(например 3600 – это 1 час в секундах). Как изменить значение для переменной интервала, можно посмотреть в примере
по ссылке.
4.
Добавьте в источник данных переменную "Объем" с типом обработки "
разница".
5. Перетяните источник данных на страницу отчета.
Готово. Теперь в отчете будет отображаться таблица, в каждой строке которой будет объем воды за указанный интервал. Остаётся только задать время начала и конца и построить отчет. Принцип отчета и процесс его создания такой же, как в
этой статье руководства.