Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Зависание сервера 2.7.5.1  (Прочитано 245 раз)

Крымская меховая фабрика

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Зависание сервера 2.7.5.1
« : 04 Июня 2026, 02:01:25 »
2.7.5.1 (31.03.2026) - Professional Edition
Столкнулись с следующей проблемой сервер после запуска невозможно остановить. Пробовали два типа установки как служба и как отдельный сервер. При запуске любого проекта он уходит в аут. То-есть даже демо проект приводит к тому что ни сам проект ни сервер не возможно остановить он всегда работает. Помогает только перезагрузка хоста.

04.06.26 01:46:23   Server web interface startup on port 8758!
04.06.26 01:46:23   Сервер запущен, готов к подключению клиентов.
04.06.26 01:46:23   Подключен клиент системы отчетов - 8754
04.06.26 01:46:41   MUSEUM | Начинается активация
04.06.26 01:46:46   MUSEUM | Проект запущен в режиме отладки, mode = 1
04.06.26 01:46:46   MUSEUM | активирован
04.06.26 01:46:59   MUSEUM | Начинается деактивация
04.06.26 01:46:59   MUSEUM | деактивирован

arOPC.arOpcServer.1 » OPC-DA
Проект
MUSEUM
Состояние
- - -

Хост
localhost
Class ID
{5D02757C-719B-484E-9DFC-0A474D16B6F0}
⌸ arOPC.arOpcServer.1 » OPC-DA
Проект
MUSEUM
Состояние
- - -

Хост
localhost
Class ID
{5D02757C-719B-484E-9DFC-0A474D16B6F0}
⌸ arOPC.arOpcServer.1 » OPC-DA
Проект
MUSEUM
Состояние
- - -

Хост
localhost
Class ID
{5D02757C-719B-484E-9DFC-0A474D16B6F0}
⌸ arOPC.arOpcServer.1 » OPC-DA
Проект
MUSEUM
Состояние
- - -

Хост
localhost
Class ID
{5D02757C-719B-484E-9DFC-0A474D16B6F0}
так же проблема с опс серверами они вроде как есть но не подключены. что может быть куда рыть?
« Изменён: 04 Июня 2026, 07:30:44 от Simple Scada »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1408
    • Просмотр профиля
Re: Зависание сервера 2.7.5.1
« Ответ #1 : 04 Июня 2026, 10:27:44 »
Здравствуйте.

Возможно на ПК не установлены компоненты OPC-Core Components (необходимы для работы с OPC DA-серверами), либо в работе компонентов имеются проблемы.
1. Установите Simple-Scada в обычном режиме (не как службу).
2. Установите компоненты OPC-Core Components. Вам нужно использовать компоненты x86, т.к. "arOPC" это 32 битный OPC-сервер. Скачать можно с этой страницы.
3. После установки перезагрузите ПК и протестируйте работу.

Если это не решит проблему, то пришлите на support@simple-scada.com следующую информацию:
1. Целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs".
2. Текущую версию Вашего проекта из директории "...\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта" и конфигурацию OPC-сервера.
3. Журналы событий Windows (Панель управления - Администрирование - Просмотр событий) из разделов "Приложение" и "Система". Как сохранить журнал событий см. на скриншоте по вложении.
4. Сервер Simple-Scada запущен на реальном ПК или на виртуальной машине? Если на виртуальной машине, то уточните на какой?