Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Modbus OPC-сервер arOPC  (Прочитано 138748 раз)

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #15 : 10 Декабря 2022, 12:39:45 »
Добрый день.

arOPC по OPC DA/UA не может читать информацию с других OPC серверов.
Возможные варианты:
1. Можно в arOPC завести устройства типа "Симуляция", настроить теги и из скады писать в них периодически, по OPC DA.
А уже с arOPC забирать удалённым АРМ по OPC UA, если ваша скада поддерживает его. Но это будет дублирование, не очень удобно и трудоёмко.
2. Можно использовать эмулятор Modbus (https://ardsoft.ru/mEmulator.html). Он может по OPC DA забрать данные с OPC сервера, разбросать всё это дело по Modbus регистрам и потом с удалённой машины по Modbus TCP эти данные собрать. Но это очень ненадёжно (на свой страх и риск) и тоже трудоёмко.
3. Воспользоваться этим инструментом (https://github.com/OPCFoundation/UA-.NETStandard-Samples/blob/master/ComIOP/README.md). Там всё с открытым исходным кодом, можно просто собрать и в конфигурации прописать свой OPC сервер, эта программка сама подтянет все теги и можно с неё считать по OPC UA.

Айрат

Миханик

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 198
    • Просмотр профиля
    • www.vpa-dv.ru
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #16 : 08 Июня 2025, 14:35:17 »
Айрат, добрый день.

Есть возможность добавить в arOPC теплосчетчик ТВ7 ?
У Вас есть поддержка СПТ и ВКТ-7, но ВКТ-7 сейчас не так сильно распространен как ТВ7. Протоколы у них должны быть похожи.

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #17 : 08 Июня 2025, 22:39:54 »
Добрый день!

Посмотрел описание прибора, вроде как Modbus заявлен.
Пробовали его использовать?

Айрат

tartugas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #18 : 04 Марта 2026, 22:53:54 »
Добрый день!

Не могу разобраться как определить адрес и тип данных датчика (ОВЕН дт105 pt100 ), чтобы высвечивалась температура, считываю с трм232м.

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #19 : 04 Марта 2026, 23:02:06 »
Добрый день.

Судя по первому снимку, нет связи с прибором.
Для начала необходимо добиться что бы от него ответы пошли.

Айрат

tartugas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #20 : 05 Марта 2026, 18:30:09 »
Добрый день.
 
Я проверил связь соединения через конфигуратор трм232м, связь есть, датчики которые подключены видит и показывают значения, по какой причине arOPc не видит трм232 я не понимаю.
« Изменён: 05 Марта 2026, 19:15:01 от tartugas »

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #21 : 05 Марта 2026, 19:14:19 »
Добрый день.

Для начала, необходимо что бы работало ПО производителя.
Как только убедитесь что с линией связи всё в порядке, уже можно проверять работу OPC сервера.
Если при работающей линии связи OPC сервер всё равно отказывается работать с прибором, то в этом случае, пришлите, пожалуйста, конфигурацию и логи OPC сервера.

Айрат

tartugas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #22 : 05 Марта 2026, 19:19:22 »
Это конфигурацию и логи OPC сервера?

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #23 : 05 Марта 2026, 19:23:56 »
Нет.
Сам файл test.cfx и логи из C:\ProgramData\arOPC\logs

Айрат

tartugas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #24 : 05 Марта 2026, 19:25:36 »
Вот логи

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #25 : 05 Марта 2026, 20:29:27 »
Конфигурация пустая.

Айрат

tartugas

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #26 : 05 Марта 2026, 21:00:39 »
вот обновлённое

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« Ответ #27 : 05 Марта 2026, 21:51:16 »
Нужны еще логи, именно с этой конфигурацией, и надо включить протоколирование обмена с устройством.

Айрат