Добрый день.

arOPC по OPC DA/UA не может читать информацию с других OPC серверов.
Возможные варианты:
1. Можно в arOPC завести устройства типа "Симуляция", настроить теги и из скады писать в них периодически, по OPC DA.
А уже с arOPC забирать удалённым АРМ по OPC UA, если ваша скада поддерживает его. Но это будет дублирование, не очень удобно и трудоёмко.
2. Можно использовать эмулятор Modbus (https://ardsoft.ru/mEmulator.html). Он может по OPC DA забрать данные с OPC сервера, разбросать всё это дело по Modbus регистрам и потом с удалённой машины по Modbus TCP эти данные собрать. Но это очень ненадёжно (на свой страх и риск) и тоже трудоёмко.
3. Воспользоваться этим инструментом (https://github.com/OPCFoundation/UA-.NETStandard-Samples/blob/master/ComIOP/README.md). Там всё с открытым исходным кодом, можно просто собрать и в конфигурации прописать свой OPC сервер, эта программка сама подтянет все теги и можно с неё считать по OPC UA.

Айрат

Миханик

Айрат, добрый день.

Есть возможность добавить в arOPC теплосчетчик ТВ7 ?
У Вас есть поддержка СПТ и ВКТ-7, но ВКТ-7 сейчас не так сильно распространен как ТВ7. Протоколы у них должны быть похожи.

arOPC

Добрый день!

Посмотрел описание прибора, вроде как Modbus заявлен.
Пробовали его использовать?

Айрат

tartugas

Добрый день!

Не могу разобраться как определить адрес и тип данных датчика (ОВЕН дт105 pt100 ), чтобы высвечивалась температура, считываю с трм232м.

arOPC

Добрый день.

Судя по первому снимку, нет связи с прибором.
Для начала необходимо добиться что бы от него ответы пошли.

Айрат

tartugas

#20
Добрый день.
 
Я проверил связь соединения через конфигуратор трм232м, связь есть, датчики которые подключены видит и показывают значения, по какой причине arOPc не видит трм232 я не понимаю.

arOPC

Добрый день.

Для начала, необходимо что бы работало ПО производителя.
Как только убедитесь что с линией связи всё в порядке, уже можно проверять работу OPC сервера.
Если при работающей линии связи OPC сервер всё равно отказывается работать с прибором, то в этом случае, пришлите, пожалуйста, конфигурацию и логи OPC сервера.

Айрат

tartugas

Это конфигурацию и логи OPC сервера?

arOPC

Нет.
Сам файл test.cfx и логи из C:\ProgramData\arOPC\logs

Айрат

tartugas


arOPC

Конфигурация пустая.

Айрат

tartugas


arOPC

Нужны еще логи, именно с этой конфигурацией, и надо включить протоколирование обмена с устройством.

Айрат