Автор Тема: Проблема с данными.  (Прочитано 19415 раз)

TamaTama

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
    • Просмотр профиля
Проблема с данными.
« : 27 Января 2026, 07:37:29 »
Здравствуйте. Помогите с недугом. У нас  собрана система: состоит из преобразователей интерфейсов и контроллера, сидят в одной подсети, в другой подсети сервер и арм. ОС вин 11, разные сборки. Брандмауэры и безопасность выключены. Тяну статусы оборудования через орс ua, статусы int целочисленные, в скаде определяется smallint. В скаде отображаются кривые данные, с точкой и числами дальше. Примерно мне надо 0, 1, 32, 1024, а прилетает 167.67, в таком формате. Из вариантов пока кривая ОС. Или еще куда то посмотреть?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3210
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Проблема с данными.
« Ответ #1 : 27 Января 2026, 09:28:03 »
Здравствуйте.

По описанию похоже на неправильную адресацию/типы данных. Убедитесь, что в конфигурации OPC-сервера и ПЛК заданы корректные адреса и типы данных. Какое значение у переменной отображает сам OPC-сервер?

Цитировать
через орс ua, статусы int целочисленные, в скаде определяется smallint
Скада получает значение / тип данных от OPC-сервера и никак не влияет на значение, если не включено преобразование значения.

Цитировать
Из вариантов пока кривая ОС.
ОС не влияет на формат передачи данных.

TamaTama

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
    • Просмотр профиля
Re: Проблема с данными.
« Ответ #2 : 27 Января 2026, 10:14:38 »
Нашел причину, включен фильтр скользящее среднее 3 был, остался после поиска возможности устранения проскакивания кривого бита из ПО оборудования. Тему закрываю, сам виноват. Ответ про винду помог, решил вернуться в начало и нашел.