Метод IsMasterServer

Автор Lorry P, 24 апреля 2025, 16:24:16

Lorry P

Добрый день.
При компиляции скрипта из мануала :
https://simple-scada.com/help/script/ismasterserver.html
Возникает ошибка
Код: pascal
IsMasterServer | Type of expression must be BOOLEAN в строке: 2, позиция: 19
Скрипт типа таймер, 5сек.  В настройках сервера пока не настроено резервирование, поскольку второго сервера пока нет.
Подскажите, ошибка в методе  IsMasterServer , который не Bool, или что-то нужно делать по-другому?)
Код: pascal
begin
  if IsMasterServer then 
    Text246.Text := 'Работает основной сервер'
  else  
    Text246.Text := 'Работает резервный сервер';             
end.

Simple Scada

Здравствуйте.

В Вашем случае ошибка в том, что для скрипта задано имя, совпадающее с именем функции "IsMasterServer". Для скриптов не рекомендуем использовать имена, совпадающие с именами свойств, процедур и функций, используемых в скриптах Simple-Scada, а также с именами собственных функций и именами переменных. Переименуйте скрипт – тогда проблем не будет.