Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Взаимодействие Simple-Scada, arOPC и симулятор ПЛК  (Прочитано 42268 раз)

ARV

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
    • Просмотр профиля
Отлаживаю свой проект.
На одном компьютере все запускаю, localhost. Среда разработки симулирует ПЛК и изменения переменных в режиме отладки показывает практически в реальном времени.

В arOPC примерно 7000 тегов, 625 блоков. Очень много блоков по 1-3 тега, но есть и по 125.

Обновление в Simple-Scada всех тегов длится секунд 40, хотя опрос установлен 1 раз в секунду.
После нажатия на кнопку в Simple-Scada реакция в симулируемом ПЛК наступает тоже секунд через 20-30, точно не измерял, но явно ооооочень не быстро. То де самое происходит, и когда в отладчике ПЛК я изменяю значения переменных - в скаду они попадают спустя ту же самую задержку.

То есть где-то бутылочное горлышко... Или для симуляции это нормальное явление? Что посоветуете?

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 238
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Взаимодействие Simple-Scada, arOPC и симулятор ПЛК
« Ответ #1 : 25 Октября 2024, 13:20:48 »
Добрый день.

Правильно понял, речь идёт о Modbus устройстве?
Можете конфигурацию прислать?

Айрат

Timothy Clement

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 166
  • ОАО Борисовский завод "Металлист"
    • Просмотр профиля
    • Полымя
Re: Взаимодействие Simple-Scada, arOPC и симулятор ПЛК
« Ответ #2 : 25 Октября 2024, 13:56:27 »

В arOPC примерно 7000 тегов, 625 блоков. Очень много блоков по 1-3 тега, но есть и по 125.

То есть где-то бутылочное горлышко... Или для симуляции это нормальное явление? Что посоветуете?

Добрый день. А какое число стоит в параметре "Разрыв в регистрах"?
Я что-то такое как вы описываете наблюдал в одном проекте где этот параметр равнялся 1, а фактически разрывы достигали по 70-100 регистров между тегами. Устранение разрывов или увеличение этого параметра должно помочь.

ARV

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
    • Просмотр профиля
Re: Взаимодействие Simple-Scada, arOPC и симулятор ПЛК
« Ответ #3 : 25 Октября 2024, 14:12:23 »
Добрый день.

Правильно понял, речь идёт о Modbus устройстве?
Можете конфигурацию прислать?

Айрат
Да не вопрос, прикладываю.

ARV

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
    • Просмотр профиля
Re: Взаимодействие Simple-Scada, arOPC и симулятор ПЛК
« Ответ #4 : 25 Октября 2024, 14:16:46 »
Добрый день. А какое число стоит в параметре "Разрыв в регистрах"?
Я что-то такое как вы описываете наблюдал в одном проекте где этот параметр равнялся 1, а фактически разрывы достигали по 70-100 регистров между тегами. Устранение разрывов или увеличение этого параметра должно помочь.
Гм... Сделал от фонаря разрыв в 500, пересчитал блоки - стало 22. И реакция ускорилась секунд до трёх!

Спасибо!

ARV

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
    • Просмотр профиля
Re: Взаимодействие Simple-Scada, arOPC и симулятор ПЛК
« Ответ #5 : 25 Октября 2024, 14:19:42 »
Более детальное описание конфигурирования arOPC с указанием, на что влияет, не помешало бы в документации. А то методом тыка приходилось разбираться, как из одного 16-битного регистра получить 2 bool-переменные, если ПЛК одну распихивает в старший байт регистра, а другую - в младший. Было бы описание - было бы проще.

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 238
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Взаимодействие Simple-Scada, arOPC и симулятор ПЛК
« Ответ #6 : 25 Октября 2024, 14:43:46 »
Цитировать
Гм... Сделал от фонаря разрыв в 500, пересчитал блоки - стало 22. И реакция ускорилась секунд до трёх!
Странно такого не должно быть. Число 500 допустимо только для битовых переменных, для параметров, читаемых командами 3 и 4, можно максимально задать 125. Специально перепроверил вашу конфигурацию, количество блоков у меня получилось равным 58.
Какой размер блока опроса в регистрах у вас получился?

Цитировать
Более детальное описание конфигурирования arOPC с указанием, на что влияет, не помешало бы в документации
Эта информация приведена в документации.
1. Информация о размере блоков и разрыве в регистрах на стр. 50.
2. Информация о получении битовых значений из регистров на стр. 51.

При большом количестве параметров в устройстве, могу порекомендовать разделить его, в OPC сервере, на два или три, в зависимости от возможностей контроллера и необходимой скорости опроса, виртуальных устройства, с созданием для каждого своего отдельного канала связи. В этом случае будет параллельный опрос.

ARV

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
    • Просмотр профиля
Re: Взаимодействие Simple-Scada, arOPC и симулятор ПЛК
« Ответ #7 : 25 Октября 2024, 15:10:58 »
Возможно, моя проблема была в том, что при импорте переменных из таблицы я не удалял верхнюю часть таблицы со списком блоков... А там их было 600 с хвостиком. Откуда они взялись, я уж и не скажу, т.к. не следил за этим...

При большом количестве параметров в устройстве, могу порекомендовать разделить его, в OPC сервере, на два или три, в зависимости от возможностей контроллера и необходимой скорости опроса, виртуальных устройства, с созданием для каждого своего отдельного канала связи. В этом случае будет параллельный опрос.
А вот за этот совет большое спасибо!
При опросе modbus ТCP параллельный опрос явно полезен, это просто Modbus вечно тормозит...