Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Проблема с UA сервером  (Прочитано 1256 раз)

Agro_1

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Проблема с UA сервером
« : 16 Февраля 2024, 16:41:09 »
Добрый день! Такая проблема: пришла последняя партия ПЛК от ОВЕН, привязываю теги. SCADA выдает такую ошибку: "UA activare exception. could not establish a network connection to UA server". До этого такого не было никогда.
Пробовал увеличить количество тегов на подписку, менял срок действия подписок, тайм-аут сессии, тайм-аут подписок. После изменений помогает, но не надолго. Импортирую пару тегов, и снова такая ошибка.
Где можно еще "покопать"?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3146
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Проблема с UA сервером
« Ответ #1 : 18 Февраля 2024, 11:17:38 »
Здравствуйте.

Эта ошибка говорит о том, что связь между скадой и UA-сервером теряется. Например, из-за разрыва сети, или из-за того, что UA-сервер долго не отвечает на запросы. Возможно UA-сервер занят другими задачами и не успевает ответить за отведённое время. Если к нему подключены другие UA-клиенты, то временно отключите их. Ещё некоторые UA-серверы часто тормозят если в опросе есть устройства, которые не отвечают (например выключены), тогда UA-сервер вынужден выжидать таймаут и может перестать отвечать на запросы UA-клиентов (зависит от конкретного UA-сервера и его реализации).

Цитировать
Пробовал увеличить количество тегов на подписку, менял срок действия подписок, тайм-аут сессии, тайм-аут подписок.
Если мы правильно поняли, у Вас данная ошибка возникает в редакторе скады, он не создаёт подписки (соответственно никогда не использует данные параметры). С подписками работает только сервер скады, когда Вы запускаете проект. Поэтому лучше вернуть прежние значения.