Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: ПЛК200 OWEN добавление OPC UA сервера  (Прочитано 2162 раз)

AndreyA

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Добрый день !
Есть необходимость забрать данные с ПЛК 200 компании OWEN со встроенным ОРС сервером.
При добавлении Нового сервера OPC UA с маршрутом opc.tcp//192.168.XXX.XXX:4840
Выдает сообщение - см. вложение
Соединение без пароля и аутентификации - Анонимное
Не понятно это регистрация где то не сделана или ругается на не добавленный адрес

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3147
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: ПЛК200 OWEN добавление OPC UA сервера
« Ответ #1 : 25 Мая 2023, 11:39:10 »
Здравствуйте.

Вы двоеточие пропустили после "opc.tcp", вот пример Endpoint URI: opc.tcp://192.168.1.80:4840

AndreyA

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: ПЛК200 OWEN добавление OPC UA сервера
« Ответ #2 : 25 Мая 2023, 12:07:30 »
Спасибо! Проверял на клиенте - а там эта часть opc.tcp:// ставиться автоматически...