Адреса тегов в OPC-UA
« : 03 Мая 2023, 05:50:27 »
Добрый день. Можно ли отключить или сделать опциональным шифрование адресов тегов в OPC-UA?
Например, требуемый адрес тега "ns=1; s=RPP1_57.KRUV1.TPO.STATUS1.TPO_STATUS1_2", если считывать его с сервера OPC-UA, а если его же считывать из встроенного OPC-UA самой Simple-Scada2, то адрес будет уже в виде "ns=3; s=EE7CA3DB747493". Это очень неудобно, при компиляции проектов на других компьютерах такие шифрованные адреса постоянно меняются, из-за чего не получается собрать связную структуру проектов.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3214
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Адреса тегов в OPC-UA
« Ответ #1 : 03 Мая 2023, 11:07:58 »
Здравствуйте.

Адреса не должны меняться при компиляции на других ПК. Какую версию Simple-Scada Вы используете?

Banzai

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
Re: Адреса тегов в OPC-UA
« Ответ #2 : 04 Мая 2023, 07:41:11 »
Используется версия 2.6.3.3 - Professional Edition.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3214
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Адреса тегов в OPC-UA
« Ответ #3 : 05 Мая 2023, 09:46:59 »
Видимо Вы сохраняете копию проекта, например через меню "Проект - Сохранить как...", в этом случае проект получит новый ID, который будет использоваться для адресации. Если Вы просто скопируете проект на другой ПК, то ID останется неизменным, как и адреса. Компилировать проект можно сколько угодно раз, компиляция не влияет на ID-проекта.

Banzai

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
Re: Адреса тегов в OPC-UA
« Ответ #4 : 06 Мая 2023, 04:54:20 »
Но именно так идет разработка и поддержка проектов, через "Сохранить как...". Этим занимается не один человек, а полноценный отдел. Изменения делаются и накапливаются в тестовом проекте, который потом, после тестирования, пересохраняется на место стабильного. Просим все же рассмотреть возможность опционального использования некодированных адресов.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3214
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Адреса тегов в OPC-UA
« Ответ #5 : 06 Мая 2023, 21:54:09 »
Цитировать
Изменения делаются и накапливаются в тестовом проекте, который потом, после тестирования, пересохраняется на место стабильного.
Вместо пересохранения нужно зайти в папку "Projects\", скопировать нужный проект и при необходимости переименовать его, тогда ID не изменится.

Цитировать
Просим все же рассмотреть возможность опционального использования некодированных адресов.
Скорее всего сделаем, чтобы ID-проекта не менялся после "Сохранить как".

UPD: начиная с версии 2.6.7.0 ID-проекта не меняется после сохранения копии проекта.
« Изменён: 07 Сентября 2023, 11:47:43 от Simple-Scada »