Масштабирование сигнала

Автор Andrey1883, 21 ноября 2022, 13:34:40

Andrey1883

Здравствуйте!
Может вопрос и глупый, но все же хотелось бы уточнения :D:

Значение переменной меняется в пределах 0-4095 - считая ноль 4096, так вот при масштабировании сигнала для правильного отображения в поле максимум стоит указывать 4095  или все же 4096?

Simple_Scada

Здравствуйте.

Если переменная может принимать значение не более 4095, то укажите 4095. Если переменная может принимать значение 4096, то укажите 4096.