Здравствуйте.
Ошибка говорит о том, что какие-то данные имеют несоответствующий тип данных, или значение за пределами допустимых диапазонов. Например, если в колонку с температурой, которая связана с соответствующей переменной ПЛК будет приходить строковое значение, вместо вещественного числа, то возможна такая ошибка. Проверьте типы данных, убедитесь, что с OPC-сервера в скаду данные поступают с тем же типом, который требуется. Обнаружить некорректные данные можно методом исключения. Создайте новый пустой отчет, добавьте в него источник данных и одну колонку. Проверьте, если он строится правильно, то добавьте следующую и так далее, до тех пор, пока не будет обнаружена проблемная колонка.
Чтобы посмотреть тип данных переменной в отчете, нужно перейти в "Словарь" отчета и кликнуть два раза по необходимой переменной. В открывшемся окне можно посмотреть и при необходимости изменить её тип. См. скриншот во вложении.
Если дело не в этом и самостоятельно разобраться не получится, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите, какой отчёт нужно проверить.