Автор Тема: Инженерные системы ЖК Savvin River Residence  (Прочитано 10111 раз)

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1306
    • Просмотр профиля
Компанией BCC Company, г. Санкт-Петербург выполнен проект инженерных систем ЖК SAVVIN RIVER RESIDENCE. В проекте используются ПЛК Segnetics и Honeywell. OPC-сервер: ИнСАТ (Modbus, Bacnet). Видеопрезентация проекта доступна по ссылке.

   

 

 

 
« Изменён: 12 Июля 2022, 13:15:51 от Simple_Scada »

glift

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: Инженерные системы ЖК Savvin River Residence
« Ответ #1 : 29 Августа 2024, 11:33:28 »
Добрый день.

Подскажите пожалуйста флажок состояния "Режим Вкл/Выкл" во вкладке "Башни" каким способом реализован?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3160
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Инженерные системы ЖК Savvin River Residence
« Ответ #2 : 29 Августа 2024, 12:00:36 »
Здравствуйте.

Цитировать
Подскажите пожалуйста флажок состояния "Режим Вкл/Выкл" во вкладке "Башни" каким способом реализован?
Это изображение.
1. Создать изображение с двумя кадрами (выключенный и включенный флажок) и поместить его в папку пользовательских изображений "..\Simple-Scada 2\Pictures\" (перейти в папку можно через ярлык на рабочем столе);
2. Разделить его на два кадра через утилиту Pictures;
3. Открыть проект в редакторе и добавить изображение на мнемосхему;
4. На событие OnDataChange назначить скрипт, в котором менять кадр изображения (Image.Frame) в зависимости от значения переменной, привязанной к изображению;
5. Если нужны функции управления, то на событие OnClick назначить скрипт, который записывает в переменную 1 / 0.
Оба скрипта можно сделать универсальными, тогда их можно будет назначить всем флажкам в проекте.
« Изменён: 03 Марта 2025, 10:37:59 от Simple_Scada »