Здравствуйте!
Пытаюсь в поле ввести переменную для передачи на контроллер.
Галочка "разрешить ввод" стоит. Значение тега на OPC DA меняется, на контроллер новое значение уходит.
А на самом поле остается начальное значение переменной.

Что не так, почему новое значение не остается в поле?
« Изменён: 08 Апреля 2022, 10:43:23 от Simple Scada »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Re: Не меняется отображение переменной в поле
« Ответ #1 : 08 Апреля 2022, 17:08:59 »
Здравствуйте.

Проверьте журнал сервера скады, вероятнее всего в нем имеются ошибки или предупреждения связанные с OPC-сервером, которые подскажут причину проблемы. С большой вероятностью проблема в том, что у переменной на OPC-сервере установлен доступ "только запись". Из-за этого скада не может считать значение переменной и рядом с полем отображается знак "!". Если это так, то установите у переменной на OPC-сервере доступ "чтение и запись".

Юрий54

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Не меняется отображение переменной в поле
« Ответ #2 : 10 Апреля 2022, 07:19:35 »
Спасибо!
Исправил свойства переменной в OPC сервере - заработало.