« : 19 Января 2016, 11:56:19 »
Добрый день, не подскажите возможные причины по которой "поле" отображается в скаде с ошибкой (крест на фоне поля) добавил рядом график, на графике видно, что значение меняется. В поле тоже значение меняется.
Использую masteropc universal modbus server. На нетбуке установлен OPC с эмулятором ответов от прибора, на ноутбуке ваша скада.
Скриншот прилагается.
Спасибо.
« Изменён: 19 Января 2016, 12:00:13 от Simple-Scada »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1407
    • Просмотр профиля
Re: Крестики в полях
« Ответ #1 : 19 Января 2016, 12:05:43 »
В Вашем случае, скорее всего, это из-за опции "Контроль связи". Если у Вас Win7 и Вы запускаете скаду не от имени администратора, то Windows может не давать корректно сделать пинг OPC-серверов, или удаленного сервера. Запуск от имени администратора может решить проблему. Также проблема может возникать, если часть работы блокирует фаерволл или антивирус.

Если описанное выше не помогает - откройте Options.exe и в группе "Контроль связи" выберите "Только качество тегов" или "Только пинг удаленного сервера". Если и это не поможет, то выберите "Без контроля".
« Изменён: 19 Января 2016, 12:06:14 от Simple_Scada »

binocl88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
Re: Крестики в полях
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 12:38:41 »
В Вашем случае, скорее всего, это из-за опции "Контроль связи". Если у Вас Win7 и Вы запускаете скаду не от имени администратора, то Windows может не давать корректно сделать пинг OPC-серверов, или удаленного сервера. Запуск от имени администратора может решить проблему. Также проблема может возникать, если часть работы блокирует фаерволл или антивирус.

Если описанное выше не помогает - откройте Options.exe и в группе "Контроль связи" выберите "Только качество тегов" или "Только пинг удаленного сервера". Если и это не поможет, то выберите "Без контроля".
Спасибо за оперативность, Вы правы, причина была в том, что скада не от имени администратора запускалась.

binocl88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
Re: Крестики в полях
« Ответ #3 : 25 Марта 2016, 10:01:39 »
Возможно кому-то пригодится. При зажатой клавише CTRL "крестики" на фоне полей пропадают.
« Изменён: 25 Марта 2016, 10:03:23 от binocl88 »

binocl88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
Re: Крестики в полях
« Ответ #4 : 25 Марта 2016, 11:59:24 »
В Вашем случае, скорее всего, это из-за опции "Контроль связи". Если у Вас Win7 и Вы запускаете скаду не от имени администратора, то Windows может не давать корректно сделать пинг OPC-серверов, или удаленного сервера. Запуск от имени администратора может решить проблему. Также проблема может возникать, если часть работы блокирует фаерволл или антивирус.

Если описанное выше не помогает - откройте Options.exe и в группе "Контроль связи" выберите "Только качество тегов" или "Только пинг удаленного сервера". Если и это не поможет, то выберите "Без контроля".
Может быть Вам известно, какие ограничения учетной  записи пользователя без прав администратора мешают функции "Контроль связи" корректно работать?