Здравствуйте.
Со 2 по 14 точку изменения не выходят за пределы зоны и эти данные в архив не пишутся. Потом идет резкий скачок и значение 15 записывается в архив. В итоге на тренде будет отображаться красная линия.
Если Вы получили такой график, то очевидно, что параметры архивации заданы неверно. Если значение изменяется плавно и длительное время не выходит из зоны нечувствительности, то значит нужно уменьшать зону нечувствительности или применять комбинированный тип архивации.
Есть ли возможность при резких изменениях переменной реализовать запись в архив и текущего и предыдущего значения? Тогда тренд будет близок к реальным данным (зеленая линия).
Такой возможности нет. Для подобных задач можно использовать
Комбинированный тип архивации, подобрав нужную зону нечувствительности и определив время(Интервал архивации), через которое должны добавляться точки в архив даже если значение не превысило зону нечувствительности.
При настройке архивации необходимо подобрать параметры таким образом, чтобы тренд был достаточно достоверным. В зависимости от важности переменной можно применить к ней подходящий тип архивации, зону нечувствительности и т.д., чтобы по возможности сократить количество данных в БД по данной переменной. Но при этом, не стоит всеми силами пытаться сократить количество точек до нескольких, превратив тренд по аналоговому параметру по сути в дискретный.